土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁打到20mm钢筋需要加固处理吗?
悬赏求助

因为家里装修,工人在未经同意的情况下开了多个孔,感觉比较糟心。

现主要咨询客厅连接卧室过梁孔,感觉是打到主钢筋了?

查询了很多资料,该位置开孔应该没有主钢筋,为什么此位置为有20mm左右的钢筋呢?是腰筋吗?

麻烦看一下,此处是顶面筋还是腰筋,是否危害房屋结构?如影响需要修复吗?

其它开孔位置,看看是否合理或影响房屋结构?

1920.jpeg0919.jpeg1921.jpeg

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏6(下载券)

全部回答(1 )

  • 学海孤舟

           你好!按照规范,梁上的预留孔洞位置在竖向应处于梁高的1/3~2/3区域。从图片上看1、2、3、4号孔的位置距离板底太近,所以被打断的钢筋很有可能是“结构梁上排筋,即顶面筋”,腰筋的可能性不大,因为对于不同住宅来讲,腰筋规格一般不会达到20mm粗。

           这种情况在家庭装修中比较常见,为了安全起见、建议做个局部碳纤维布加固。因为从你发的户型图来看,开孔所在位置下方是“后砌墙”,而非剪力墙。

    2022-10-31 09:38:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10