土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 弱电系统工程中,常用的8种线缆传输距离总结,让你做方案不再犯难

弱电系统工程中,常用的8种线缆传输距离总结,让你做方案不再犯难

发布于:2022-10-27 09:01:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

弱电系统不同于其他系统的一个显著特点,就是弱电线缆常常会受到传输距离的限制,这是由其基本特性决定的,也是大家做方案经常犯难的地方。今天和大家一起来总结一下弱电系统常用的线缆传输距离。

今天我们要说的线缆包括:光纤、网线、同轴电缆、HDMI高清线、DVI接口线、VGA视频线、RS232和RS485线、USB线。

1、光纤线
现在实际弱电工程中,很多传输线缆都采用了光纤,在网线传输距离受限的地方基本会采用光纤代替,那么知道光纤传输较远,但是具体能传输多远呢,我们也需要了解。总的来说,光纤根据自身传输特点分为单模和多模光纤,传输距离从小到大排序是:网线<多模光纤<单模光纤。

百兆网络中,多模可以支持2000米的长距离传输; 千兆网中,多模可以支持550米的距离传输。 随着网络带宽的加大,多模逐渐使用得少了。 单模光纤不管是百兆网还是千兆网中,都可以支持5000米距离以上的传输。

2、网线
网线也称对绞线、双绞线,是由相互扭绞的对称线组成的电缆产品,我们只说最常用的五类线和六类线。
五类线多用于百兆网络中,六类线多用于千兆网络中。都可以用作垂直干线,水平布线,设备连线及跳线。使用长度应小于100米,如果网线质量不达标传输距离可能80-90米。
如果网线要加大传输,在两段网线间可以接交换机或者集线器,理论上最多安装4个交换机,也就是传输理想距离最多可达500米。在实际中,最多用过3层交换机,效果可以。


3、同轴电缆
  同轴电缆俗称视频线,现在用过的人可能并不多了,之前模拟监控传输和有线电视传输都是采用的同轴电缆。   常用的型号有:   SYV75-3;   SYV75-5及SYV75-9。  
SYV表示同轴射频电缆,75表示抗阻性,3、5和9表示线缆绝缘外径。
传输距离上,75-3传输距离300米以内,75-5传输距离800米以内,75-9传输距离1500米以内。如果遇到干扰环境可能会更短。

4、HDMI高清线  
高清显示器上使用的HDMI接口线缆,用来传输高清音视频信号。
HDMI线缆一般传输距离为30米以内。所以市场上HDMI成品线也几乎没有30米以上的。如果长距离传输HDMI信号的话,可以采用网线和光纤作为中介传输介质,分别用到网线延长器和光纤延长器,距离就是网线和光纤的传输距离。

5、DVI数字接口线  
DVI数字接口线,是一种国际开放接口标准,在电脑,DVD,高清电视和高清投影仪等设备上应用广泛。
通常DVI线缆传输距离5米左右,再长就会衰减,其中DVI-D只可接收数字信号;DVI-I可接收数字信号和模拟信号,传输距离也就7-15米,所以传输距离短的问题也极大限制了DVI设备的普及应用。

6、VGA线缆  
VGA是传输的模拟数据信号,最常见的就是电脑显卡和电脑显示器的连接了,另外也可以和电视机连接。
VGA线缆负责把视频信号传输给显示器,传输距离最长可达40米。

7、RS232和RS485线  
RS232是目前最常用串行通信接口之一,它是点对点传输,最大传输速率为20KB每秒,传输距离15米左右。
RS485传输距离最大可达1200米,RS485是在RS232接口只能实现点对点,不能实现联网的背景下产生的,在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,一个主机带多个从机,同一个总线上最多可以有32个节点。

8、USB线  
USB接口相信大家都很熟悉,其实USB它是一个外部总线标准,是通用串行总线,连接设备通讯,支持热插拔。
USB线传输距离为5米。如果需要延长也可通过USB延长器实现。
以上就是今天第一监控和大家分享的常用的8种线路传输距离的总结,让你做方案的时候不再犯难!如果对你有用,别忘记收藏与分享!


END




 




 

本篇完  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电工预埋线管技术是怎样的?

我们从事建筑主体预埋的和装修电工不一样!我们预埋在墙体里,现浇板里的线管没有什么横平竖直!没有什么美观可言!我们选择的是操捷径!只要设计院蓝图里面设计的什么地方有开关插座预埋到位就是了! 具体呢有以下几点: 1.我们基本用红油漆定位,就是普通插座在什么地方,空调插座在什么地方,电视电话盒子在什么地方!灯具必须在房子中心位置!比如说插座距离外墙多远!从一楼就要保持到楼顶!不能有过多的偏差,当然小地方没有那么严格!

回帖成功

经验值 +10