土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 1.1KW的小电机,让一位几十年的老电工,被狠狠上了一课了!

1.1KW的小电机,让一位几十年的老电工,被狠狠上了一课了!

发布于:2022-10-27 09:34:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

有电友分享说,厂里有一台变频电机运行报过流。该变频电机直连减速机,通过链轮带动负载。 

1.脱开负载(只留电机)启动3S后报过流,电机功率1.1KW,额定电流2.1A,实际电流6.5A左右。(注意:变频器未显示其他故障,只是oL2过流)。

2.脱开电机,变频器运行正常。

3.量测电机三相阻值正常,绝缘也良好。

现场据说几十年经验的老电工不知所措,而后我找到故障点,邪恶地看着电工笑了.....

大家猜猜,到底是怎么引起的?

电友A:只留电机故障依旧排除负载和减速箱,脱开电机正常说明不是闭环控制,说明变频器正常。电机阻值正常,绝缘正常,转动流畅,说明电机正常。未说明脱开电机从电机侧还是变频器侧,电缆问题?未说明是否给定速度,是闭环控制的编码器问题?

电友B:别怀疑参数,以前正常,现在还是切掉负载,参数设置不合理,丢或者别人动,那就没意思了。

电友C:变频器到电机连接线的问题。

回复大家:当我指出错误后,就是星角接错。那个老电工还跟我争论了一番:他说小电机99%都是角接的!

然后我叫他接星形,他居然把U1\V1\W1给连起来了,三相电源接在U1\V1\W1,剩下U2\V2\W2悬空着,真的是牛!小电机大部分是星形接法。如果接成角型,发热剧烈,工作声音也很大,电流也很大。



来源:网络



免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无负压变频供水

1、为使无负压变频供水设备技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 2、本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 3、本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。

回帖成功

经验值 +10