土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池设计总结

水池设计总结

发布于:2008-04-02 14:54:02 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
我的水池设计总结
1、水池壁厚的选取一般在250mm左右,因为太厚对温度应力不利,太薄,难以施工。
2、池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
荷载组合应注意水浮力,计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑。计算简图采用四边嵌固板计算
4、水池底板的计算:一般厚度不小于150mm,迎水面的保护层厚度不应小于50mm。
5、构造措施
6、查了下规范,在保护层厚度上有点为难。《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。《地下工程防水技 术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土 结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。
7、水池的计算主要计算裂缝宽度。大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,而是以裂缝来控制。
我设计为:水池底板、壁板及基础为50mm; 水池顶板及屋面板为25mm; 梁为30mm。由于水池保护层厚大于40,为阻止裂缝开裂,在其外侧设4@100的钢筋网片。一下是我最新最全的水池计算软件。(水池构件计算、矩形水池计算、化粪池计算、及消防水池图例一个。。。)
望各位高手批评指正,把不足点提出来大家一起讨论

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(255 )

只看楼主 我来说两句
  • yzh-006806
    yzh-006806 沙发
    看到自己帖子受到这么多的好评,我信心倍增啊,希望我们一起努力学习,多多交流把结构设计做的更合理更完美.
    "结构设计联盟群26501957 "是我创建的一个和大家一起学习和交流的平台.欢迎进来一起交流 学习
    2009-05-15 11:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • yzh-006806
    yzh-006806 板凳
    感谢六楼的兄弟帮助,图片都粘出来了一目了然。看了好就下兄弟们,别忘记顶哟
    高手多发表下自己的意见。你设计时是怎么解决此类问题的,让大家都借鉴下
    2008-05-05 13:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带柱无梁板水池的困惑

水池顶板和底板都是带柱无梁板,请问水池设计大家都是按等代框架法(池壁与顶板固接,迭代法)计算的吗? 若是按此计算的话,各杆件都是受弯构件吗,还要不要算拉力

回帖成功

经验值 +10