1.装修前提供施工图(强电,弱电),竣工后提供电气工程竣工图。
2.塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。
4.普通用电器配2.5mm2导线。空调等大功率用电器需配4mm2或6mm2。
5.电气安装施工人员应持证上岗。
6.配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色。
7.吊顶内接线盒的设置:在需要引线和布线的位置设置接线盒。不应固定在木龙骨上,而应固定在顶部。
8.筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。
9.照明灯具应分别单独安装开关。每个照明电路中的灯具数量不得超过15个(不含花灯)。组合灯可以成组控制。
10.普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1㎏以下。1㎏以上灯具必须使用吊链,且软线不受力。
11.应根据用电设备位置确定管线走向,标高及开关,插座的位置划线定位后开槽。
12.强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。
13.同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
14.灯具安装时,灯具的所有固定点必须固定。墙(地)槽的深度应确保隐蔽管道在不损坏受力钢筋的前提下,经涂油工修补后不外露。
15.当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
16.吊顶内管线应使用线卡固定在顶上,分线盒宜打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上。
17.穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定,严禁正面接入。穿线管不易脱落,电线易于拉动且不损伤绝缘层。
18.在厨卫间洗衣房等用水场所,穿线管与配件连接应用专用胶粘合,牢固密封,不得进水。
19.导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡,不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。
20.不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。
21.接地保护必须到位,不得与零线换位或漏接。
若不具备压接条件,绞接必须使用高压防水胶布裹实。
22.浴霸安装,固定用边框木龙骨必须刷防火涂料。吊点使用专用配件。
23.电路布置何处穿软管,何处穿硬管:除墙顶结构不具备穿硬管条件外,凡是电路改动部位,均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分,允许穿PVC阻燃软管,其长度不得大于1000mm。
24.轻钢龙骨石膏板隔墙中走管,水平方向的布管线可在贯通龙骨上,需垂直转弯时,必须使用护套软线,连接部位均需刷锡。
25.沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。在龙骨敲落孔或另行打孔。
26.分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理
27.当在砖混结构上安装照明器具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定,严禁使用木楔;
28.当吊灯灯具重量大于3㎏时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件的承载能力应与电气照明器具的重量相匹配,且与结构面的连接必须牢固。
29.灯具不得直接安装在可燃构件上。
30.电线、电话、电视接头线必须用专业接头卡。
31.射灯安装时,导轨与支架必须附着牢固,灯座与顶面无缝隙。
32.灯泡功率为100W以下时,可用塑料灯头。100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。
33.荧光灯安装时,其附件位置应便于维护检修。
34.若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行,则所布线管必须做水泥护坡,以防线管被踩扁踩裂。
35.开工时,把所有开关和插座都卸下来连带螺丝、螺帽都保管好。线头用胶布缠好后塞回去,便于涂料施工。
36.电工施工人员应在其它装修完工后进行电器开关、面板的安装。在这之前应在检测完电后,用绝缘胶布包好线头待完工后,再进行各项安装。
37.各种终端盒、插座、面板的四周不应有空隙,盖板应端正,安装牢固,紧贴墙面,面板无污染,整洁。
38.线管与墙面必须固定牢固,结实。隔60cm一个固定卡件。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
卫生间等电位联结端子的作用及安装要求在一般人的印象中,这不是一件什么危险的事情,也许从来也没有这样的念头闪现。但是要知道,从这样的环境中能够保障你生命安全的是一个叫等电位的装置。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。 刚装修的时候我也像很多朋友一样,对于各种东西都不清楚,所以胡乱装了一通,但是后来对于家装有了一些了解之后才发现其实存在很多的问题,就拿卫生间来说,当时我们家就没有安装等电位联结端子,其实这样对于卫生间而言是非常不安全的,可能存在一些安全隐患,今天就来跟大家分享一下吧。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发