强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条规定, 新建建筑应安装太阳能系统。 条文说明中非常明确的指出太阳能系统的三种类型—— 太阳能热利用系统、太阳能光伏发电系统和太阳能光伏光热 (PV/T)系统 。笔者认为,设置其中一种或多种系统都符合该条的规定。
本公众号的文章: 如何执行强规规定——“新建建筑应安装太阳能系统”? 得到大家的热议和积极反馈。但是还是有很多疑问,有必要继续讨论。
有朋友问,建筑规模很小,例如传达室,设置太阳能灯是否可以?
笔者认为,完全可以。太阳能灯是利用太阳能作为能源的一种照明产品,该产品集成太阳能发电与用电,属于太阳能系统。 符合本条规定。因为这条规定是基本要求,没有定量规定。定量要求可以参见其他标准。例如,如果是民用绿色建筑,要按《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018第5.4.3条的要求执行。
即: 当计算太阳能提供的电量比例时,设计阶段宜采用专用软件计算全年发电量,也可采用下式测算全年发电量与该项目用电需求量之比;运行阶段应采用光伏系统全年实际发电量与建筑全年实际用电量之比。光伏发电机组的发电量可按下式计算:
式中:P――光伏发电机组发电量(kWh);
I i ――光伏板所在平面在第i月所接收到的太阳辐射总量(MJ/m 2 );
A pv ――光伏板安装面积(m 2 );
W p ――标准状态下单位面积光伏产品发电功率的参数;
η――光伏系统效率,可取75%~80%;
k――光伏电池性能衰减修正系数,可取0.85~0.9。
有朋友问,新建建筑安装太阳能热水器是否符合要求?
同样的,太阳能热水器也是太阳能系统的一种,符合规范该条规定。
这些问题是笔者的学习体会,准确的答案以规范编制组的为准。在应用规范过程中,还有许多问题值得研究、细化。目前,许多设计师为了满足规范要求,采取了各种各样的措施,甚至是变通的措施,都是对规范的落实举进行探索。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
风力发电技术
返回版块8713 条内容 · 186 人订阅
阅读下一篇
撞击的一系列总结撞击,对待新老事物想法不同,总会面临着撞击,不同的人有不同的观点,立场不同、经验不同、角度不同等等都会产生撞击,对于撞击,需要理论科学来作为基础,传统的、保守的观点不一定就不对,新的东西也需要验证,需要证明。 如对于净距、爬距就需要科学的对待,一味的要求12kV大于125mm并不科学,实际上净距更多体现在雷电冲击耐受电压上,这与电场均匀程度息息相关,不能一刀切,如圆角排就可以比矩形铜排小10mm,115绝mm空气电气间隙完全可以满足75kV雷电冲击耐受电压要求,而如果采用D型排、圆铜棒,根据直径不同,净距也可以不同,直径越大,空气净距就可以越小,这是因为相间及对地圆球面相对,不均匀电场系数很小,电场趋于均匀,电气间隙就可以很小,如同雷电冲击耐受电压试验设备的放电间隙,通过调节间隙来实现设备耐受电压的保护,大家可以看到,75mm冲击耐压电压试验时,球面放电间隙的间距很小,由于球面直径较大,均匀电场,使得空气净距很小就可以承受75kV的冲击电压; 通过球面相对等离子体放电触发电压实现合成试验也是基于这一理论。这是成熟的、有理论和实践基础的技术,通过均匀电场设计可以实现设备的小型化,减少材料使用,国外客户不会要求检查净距,不会拿着卷尺去量电气间隙。按照IEC60071也定义了空气电气间隙,但是有条件的,基于不均匀电场条件的最小空气净距,75k冲击耐受电压距离是大于等于120mm,但只做为参考,以通过试验为基础。