长期以来,设计与施工最被忽视的矛盾,应该是楼板负筋配筋未考虑施工荷载。虽然施工单位采取楼面铺设马道,设负筋支撑架,采用成品长马凳等措施,但负筋保护层实体检测总体状况依然不容乐观。在浇筑过程中施工人员很难做到上下兼顾(上要注意料斗等布料设备,下要避免踩踏钢筋)。钢筋被混凝土覆盖后,依然要进行抹面收光等工作,踩踏钢筋不可避免。
对于跨度较小的楼板,负筋常采用6,但6在施工荷载作用下很容易变形;即使主筋采用8及以上规格,因6作为分布筋易变形,使得主筋间距及保护层随之变化,致使楼板承载力达不到设计要求。
1 原因分析
钢筋本身承载施工荷载而不发生塑性变形主要取决于钢筋直径。国内住宅通常采用有梁板结构,而国际通常采用无梁板结构。无梁板结构负筋较大,通常在12及以上,浇筑过程中施工荷载不易造成钢筋变形。
从实践来看,负筋配筋直筋为10,马凳间距按JGJ/T 219—2010《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》设置(表1),负筋变形可有效控制。有些开发商已要求楼板负筋不小于8@200,双向拉通配置。
表1??板类的表层钢筋隔间安放间距 m
2 改善措施
为保证负筋保护层,可采取以下措施:
(1)必须满扎,严禁跳扎。
(2)控制施工设备产生的荷载,尽可能使用井道式布料杆等对楼面钢筋无影响的布料设备,淘汰弯管楼面布料,避免钢筋被过度踩踏。
(3)楼面采用竹串片等重量较轻、易清理的脚手板,供施工人员行走。
(4)设计中采用6作为负筋(主筋或分布筋)的,图纸会审时提出变更。
转自建筑技术杂志社
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:从楼板负筋直径入手控制负筋保护层
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
外墙抹灰层脱落质量问题原因与预防在施工中会遇到已完工程外墙抹灰层脱落的质量问题,该质量问题爆发时间一般在工程完工后几年至十多年内,处理时不仅涉及外墙工程修复较难的问题,还因外墙高度较高,如从上部掉下一块水泥砂浆块,打中下面行人或下部停放的车辆等财物,将涉及赔偿,影响非常恶劣。该问题在工程施工时必须引起重视。施工时,外墙抹灰层的防脱落质量控制问题应作为一项重点环节来抓。 下面是目前工作中常接触的几种外墙脱落问题的原因及预防措施。