一直以来,我们将应急电源与备用电源相对应,这样便于理解和应用。两者共同点都是正常电源停电后为重要的用电设备供电;两者不同之处在于应急电源是处于安全目的而设置的,而备用电源是处于非安全因素,例如用于生产、经营目的。典型的标准有《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019、《供配电系统设计规范》GB50052-2009等。
名称 | GB5348定义 | GB/T 2900.71定义 |
备用电源 | 当 正常电源 断电时, 用来维持电气装置或照明系统所需的电源。 | 当 正常电源 断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。 |
应急电源 | 用作 应急供电系统 组成部分的电源。 | 用作 应急供电系统 组成部分的电源。也称为安全设施电源。 |
该定义源自IEC 60050-826:2004“International electrotechnical vocabulary —— Part 826:Electrical installations”。
类别 |
应急电源 |
备用电源 |
GB 55024 |
当 正常电源断电 时,在约定时间内维持重要安全设施电气装置或电气设备运行所需的电源 |
当 主用电源断电 时,用来维持电气装置或电气设备运行所需的电源 |
GB 51348 |
用作 应急供电系统 组成部分的电源 |
当 正常电源 断电 时,用来维持电气装置或 照明系统 所需的电源 |
简单几个字的变化,笔者理解其内涵发生深层次的改变。
备用电源与主用电源相对应,备用电源和主用电源都属于正常电源。
正常电源与应急电源相对应 ,所以规范规定,特级负荷一定是“双重电源+应急电源”,不是备用电源。
备用电源分为热备用和冷备用两大类 ,前者是将电送到用户端随时可以为负荷供电,常用的“两路市电、互为备用”就是属于热备用;后者系统完好,但是电力公司没有送电。因此,热备用供电时间比较短,其代价是投资相对较高。冷备用反之。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
验电的接地总结由于美标开关柜没有接地开关,一般采用按照IEEE C37.20.6标准《4.76~38KV rated Grounding and Test Devices Used in Enclosures》规定G&T接地、测试装置。 开关柜维修时,需将维修电路充分接地,以确保操作人员的安全。常规的G&T手车需要通过外部电压检测装置进行电压检测,确认无电压后将接地母线连接到手车的接地触点上。即打开需要检测是否带电的上级或下级的验电端头挡板,不验电一侧的端头挡板需要挂锁锁住,将G&T手车摇进到工作位置,采用验电器一次对A、B、C三相进行测验,以确认无电后将手车摇出,依次连接三相验电端头与手车上的接地排,根据短路电流大小采用一根或两根连接电缆,然后关门将手车摇进工作位置,一次触头与主母线连接,接地排与开关柜底部上的接地触头连接。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板请问一下 给消防设备提供第二路电源的发电机属于应急电源么 我看规范有消防应急电源的说法,是不是消防电源的第二路电源属于应急电源。
回复 举报
请问一下 给消防设备提供第二路电源的发电机属于应急电源么 我看规范有消防应急电源的说法,是不是消防电源的第二路电源属于应急电源。
回复 举报