土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ PLC编程很难嘛?只要有方法,这些都是浮云!

PLC编程很难嘛?只要有方法,这些都是浮云!

发布于:2022-11-25 09:20:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]

根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:     


 
(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。
 

 
(2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向;  

 
(3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。  

 
 
首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。
 

 
下面是PLC的输入输出点表:  

 
 

 
根据题意(1) 编程:这里根据题意1,只需遍2个自保持电路即可。  

 
 

 
题意(2) 要求按停止按钮5秒后才能改变电机方向,所以这里需设置一个标志位,这里用M0.0。  

 
并且加上程序互锁电路,具体如下:  

 
 

 
 

 
 

 
首先在2个自保持回路中加入互锁电路——网络1的Q0.1常闭点和网络2的Q0.0常闭点。题意2说按下停止按钮后5秒,才能按启动按钮,所以网络3按下I0.2停止按钮后,M0.0得电自保持,计时器T37计时5s后,将M0.0的自保持回路停掉。并且在网络1和网络2中加M0.0的常闭点,使M0.0得电时网络1和网络2即使按了正转按钮或者反转按钮也不会使Q0.0或Q0.1得电。  

 
题意(3) 要求SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。编程如下:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
这次增加了网络4/5/6,网络5和6就是利用2个计时器产生一个一秒脉冲的小程序,SM0.0为特殊位,其功能为一直得电。网络4就是利用M0.1将网络1/2/3锁死,也就是说M0.1得电网络1.2.3是不起作用的。其原理与上一小结的M0.0一样。  

 
以上就是这个实例的全部编程。正所谓万丈高楼平地起,如果你叫小编一口气编出来,小编也是很为难的。但是,将题意一点点拆分,一点点的把所需的功能写入,最后一定可以合你心意。最后你看看编完的程序与最初的程序差了多少?  




免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8731 条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

知名公司图纸会审标准

来源:网络整理,如有侵权请联系删除 第一章 总 则 第一条 管理目标 为规范、明确建筑、结构等专业施工图的准确性,确保工程施工的有序进行,要求项目部各专业施工前及时组织开展施工图的内部审核,充分发现图纸中存在的错、漏、碰、缺问题,对错、漏、碰、缺问题及时改正补充,形成纸质版图纸会审记录。施工过程中做好对施工图纸的完善,对错、漏、碰、缺等问题及时与监理、甲方进行沟通确认,并要求监理、甲方以图纸设计变更的形式下发,同时下发文件必须由监理、甲方进行签认,避免因图纸不合理,图纸变更滞后及不能及时确定等原因,导致施工的中断,返工,造成成本浪费及工期的延误。同时经营预算人员要对图纸与清单进行对比,对清单计价中不合理项或者施工成本较高的问题,要提出合理建议,规避多余费用支出,并提前发起变更等,从而达到整体创效的目的。