土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 暖通空调——空调分歧管的安装

暖通空调——空调分歧管的安装

发布于:2022-11-25 09:37:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

1、分歧管介绍与作用


分歧管也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。


分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分,气管口径通常比液管要粗,分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。


2、分歧管的要求


通常分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于分歧管的选择、安装工艺相当重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露爆管。


22.3以下的口径用1mm厚铜管,31.8以下采用1.3mm铜管,35以上最好采用1.5mm铜管。  分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊现象。  焊接安装会留下大量氧化物,因此系统要进行充氮焊接,管壁干净,内壁无黑点,无杂质。


3、分歧管的安装


分歧管连接方式也不能反向,安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致。  分歧管有以下两种布置方式:

水平安装时,要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;  竖直安装时  ,可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;



分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。  分歧管位置的选择:

  • 相邻两个分歧管之间的直管段长度不小于500mm;

  • 分歧管主管端口前的直管段不小于500mm;

  • 分歧管支管到室内机部分直管段不小于500mm。



注意!直管段的距离充足与否对设备效果有很大的影响。



分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上,否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。



注意!分歧管焊接好以后还要对管路保压检漏,没有检漏之前不要对分歧管的焊口保温。用氮气保压42kgf/cm2,24小时以后没有泄露才能给分歧管管路保温,保温材料必须和管路保温一致。



4、分歧管案例与分析(本段案例与图片来源于:青岛易科)


案例:某多联式中央空调制冷管路系统,有一只分歧管在使用1年后在弯管的根部出现裂纹,更换新的分歧管,正常使用1年后,更换后的分歧管又出现同一故障。我们对故障分歧管做了解剖分析,得出如下结论。供大家参考。



原因分析:这个分歧管安装时因连接铜管变向时弯曲不充分,分歧管的弯管处于受力运行,时间长了导致分歧管发生蠕动断裂。


受力分析


产品接管焊接处解剖图


管路改变方向时,弯曲处应距分歧管的0.5m以上(以缓冲应力)。



如因安装空间所限,必须在0.5m以内改变方向,应保证分歧管与管路连接时不受外力,同时,用活络卡子将分歧管的两个输出管路适当收紧,以抵消可能产生的外力




5、分歧管保温方法   

 


也可以用分歧管保温套