板缝
预制保温板后挂式外保温的板缝容易开裂,主要原因可能是保温板出现胀缩引起。该系统不像EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统那样用网格布成一个整体,基本没有利用网格布极好的抗裂增强作用。另一个常见问题是,对于预制保温板后挂式外保温系统,如果板缝胶不合适(很多工程都这样采用),板缝处可能出现热桥,其间就会结露,天长日久,会显现出明显的连通板缝。近年来有很多内保温工程都采用这种做法,预制保温板一般是齐缝施工,因而在家庭装修完毕后,出现可见的网格状阴影的现象比较普遍,而且这种可见的网格状阴影又很难消除。
胀栓的作用
一般标准规定,胀栓的拉拔力应大于0.6kN,实际拉拔力能够达到1kN左右,即便如此,相对于聚合物砂浆的黏结作用(如上述“粘贴方式”中所述),胀栓对拉拔的作用还是有限的。特别是施工人员如果不专业或不敬业,随意打孔(如左右摇晃电锤等)使胀孔过大,胀栓基本上发挥不了作用,对于胀栓的热桥作用,如果单个胀栓的传热量为0.004W/K,当使用的胀栓数量达到25个以上时,系统的传热系数会增大0.10W/m2·K以上,需要增加保温层厚度去弥补损失。另外,胀栓锈蚀也是目前须要解决的一个普遍问题。因此,如果采用外墙外保温,应该采用粘贴法或粘钉结合施工。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 关于预制保温板后挂式外保温系统的问题
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9389 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题粘贴方式 在《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准中要求,EPS聚苯板本身的拉拔强度≥0.10MPa;黏结砂浆与EPS聚苯板的(常温常态、耐水、耐冻融)黏结强度≥0.10MPa;当粘贴面积≥40%时,结构墙与EPS聚苯板间的黏结力达到40kN/m2。由此可见,除了EPS聚苯板与黏结砂浆的性能外,粘贴面积也是很重要的一个因素,粘贴面积大小会直接影响保温系统的安全。 目前,一般标准上提供的粘贴方式有“点粘法”和“满粘法”两种,其中“点粘法”适合平整度不好的基层,“满粘法”适合平整度好的基层。现实的建筑保温基面的平整度绝大部分都不是很好,偏差达20毫米–30毫米的屡见不鲜。标准88J2-9中用“界面剂加1︰3水泥砂浆”进行找平需要商榷,其原因涉及现场配置用的水泥和砂子的质量状况以及立面墙上涂抹的砂浆的养护情况。通过实验发现,不论是采用1︰1、1︰2或1︰3的水泥砂浆,其与混凝土的拉拔强度很不稳定,平均强度很难达到0.40MPa以上,相对外墙外保温专用黏结砂浆大于0.70MPa的要求相差甚远,但完全用外墙外保温专用黏结砂浆去找平,价格很难让用户接受,因此在基层上去找平实际上不可取。在不平的基层上采用满粘法不仅浪费材料,而且还有可能导致虚粘,施工时需要选择相应的锯齿抹子,还要用齿深为20毫米-30毫米的抹子,操作起来有一定难度,在做试验样板时可以采用,真正用于工程施工时可操作性差。