知识点:紧凑型架空输电线路

2、产品特性

J -- 同心绞合

F -- 防腐型 或 复合芯型

K -- 扩径型

JX -- 间隙型

NR -- 耐热型

X -- 型线型(X1一般表示梯形)



3、导线用单线

图片

3.1 铝

L 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:28.264 nΩ·m(对应于61% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

L1 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:28.034 nΩ·m(对应于61.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

L2 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:27.808 nΩ·m(对应于62% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

L3 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:27.586 nΩ·m(对应于62.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3


图片

3.2 铝合金

LHA1 型铝合金线,执行标准GB/T 23308-2009。单线金属的电阻率:32.840 nΩ·m(对应于52.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

LHA2 型铝合金线,执行标本GB/T 23308-2009。单线金属的电阻率:32.530 nΩ·m(对应于53% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

LHA3 型铝合金线,执行标本NB/T 420428-2014。单线金属的电阻率:29.472 nΩ·m(对应于58.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3

LHA4 型铝合金线,执行标本NB/T 420428-2014。单线金属的电阻率:30.247 nΩ·m(对应于57% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3


图片

3.3 耐热铝合金线

NRLHA1 型铝合金线,执行标本GB/T 30551-2014。单线金属的电阻率:28.735 nΩ·m(对应于60.0% IACS);最高允许连续运行温度为150 ℃

NRLHA2 型铝合金线,执行标本GB/T 30551-2014。单线金属的电阻率:31.374 nΩ·m(对应于55.0% IACS);最高允许连续运行温度为150 ℃


图片

3.4 镀锌钢线

G1A  型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3

G2A  型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3

G3A  型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3

G4A  型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3

G5A  型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3


图片

3.5 铝包钢线

LB14  型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:123.15 nΩ·m(对应于14% IACS);单线金属的密度:7.14 g/cm3

LB20A  型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:84.80 nΩ·m(对应于20.3% IACS);单线金属的密度:6.59 g/cm3

LB27  型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:63.86 nΩ·m(对应于27% IACS);单线金属的密度:5.91 g/cm3

LB35  型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:49.26 nΩ·m(对应于35% IACS);单线金属的密度:5.15 g/cm3

LB40  型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:43.10 nΩ·m(对应于40% IACS);单线金属的密度:4.64 g/cm3



4、示例

4.1 常规导线

常规导线主要有铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、防腐型钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、防腐型钢芯铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢芯铝合金绞线、防腐型铝包钢芯铝合金绞线、钢绞线、铝包钢绞线。

其产品用:型号 - 标称截面 - 绞线结构  GB 1179-2017 表示。

(1)铝绞线

JL-500-37 GB 1179-2017:由37根硬铝线绞制成的铝绞线,其标称面积为500mm2执行标准为GB 1179-2017


(2)铝合金绞线

JLHA1-400-37 GB 1179-2017:由37根 LHA1 型 铝合金绞制成的铝合金绞线,其标称面积为400mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(3)钢芯铝绞线

JL/G1A-630/45-45/7 GB 1179-2017:由 45 根 L 型硬铝线和 7 根A级镀层1级强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称面积为630mm2,钢线的标称面积为400mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(4)钢芯铝合金绞线

JLHA2/G3A-800/55-45/7:由45根 LHA2 型铝合金绞线和 7 根 A级镀层 3级 强度镀锌钢线绞制而成的钢芯铝合金绞线,铝合金线的标称面积为800mm2,钢线的标称面积为55mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(5)铝包钢芯铝绞线

JL3/LB20A-630/55-48/7:由 48 根 L3 型硬铝线和 7 根 20.3% IACS电导率 A型 铝包钢线绞制成的铝包钢芯铝绞线。硬铝线的的标称面积为630mm2,铝包钢线的标称面积为55mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(6)铝合金芯铝绞线

JL2/LHA1-465/210-42/19:由 42 根 L2 型硬铝线和 19 根 JLHA1 型铝合金线绞制成的铝合金芯铝绞线,硬铝线的的标称面积为465mm2铝合金线的标称面积为210mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(7)铝包钢绞线

JLB20A-150-19 GB 1179-2017:由19根 20.3% IACS 电导率 A 型铝包钢线绞制成的铝包钢绞线,铝包钢线的标称面积为150mm2,执行标准为GB 1179-2017。


(8)镀锌钢绞线

JG3A-100-19:由 19 根 A 级镀层 3 级强度镀锌钢绞线绞制而成的镀锌钢绞线,钢线的标称面积为100mm2,执行标准为GB 1179-2017。


图片

4.2 扩径型钢芯铝绞线

扩径型钢芯铝绞线其产品用:型号 - 规格  NB/T 42062-2015 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


(1)扩径型钢芯铝绞线

JLK/G1A-400/45-301 NB/T 42062-2015 :由标称面积45mm2钢芯和标称面积400mm2铝圆线组成的扩径型钢芯铝绞线,其疏绞线层采用硬铝圆线绞合,导线标称直径30.1mm,执行标准为 NB/T 42062-2015。


(2)型线扩径型钢芯铝绞线

JLX1K/G1A-630/65-383 NB/T 42062-2015 :由标称面积65mm2钢芯和标称面积630mm2铝型线组成的扩径型钢芯铝绞线,其疏绞线层采用梯形截面硬铝型线绞合,导线标称直径38.3mm,执行标准为 NB/T 42062-2015。


图片

4.3 复合材料芯导线

(1)复合材料芯软铝绞线

复合材料芯软铝绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)

JLRX1/F1B-450/50-262 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度160 ℃,抗拉强度为2100 MPa ,铝导体标称截面积为450 m℃ (铝导体单线为梯形) ,导线直径为26.2 mm 的复合芯软铝型线绞线,执行标准为GB/T 32502-2016


(2)复合材料芯耐热铝合金绞线

复合材料芯耐热铝合金绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


JNRLH1/F1B-300/50-24/1 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度150  ,抗拉强度为2100 MPa ,铝合金导体标称截面积为300 mm2 ,铝合金根数为24 根的复合材料芯耐热铝合金绞线,执行标准为GB/T 32502-2016


(3)复合材料芯耐热铝合金型线绞线

复合材料芯耐热铝合金型线绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)

JNRLH1X1/F1B-300/50-219 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度150  ℃ ,抗拉强度为2100 MPa ,铝合金导体标称截面积为300 mm2 (铝合金导体单线为梯形) ,导线直径为21.9 mm 的复合材料芯耐热铝合金型线绞线,执行标准为GB/T 32502-2016


图片

4.4 成型铝绞线

产品表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


(1)成型铝绞线

JLX - 400-236 GB/T 20141-2006 :由标称面积400mm2成型硬铝线绞制成的单一成型硬铝绞线,导线标称直径23.6mm,执行标准为 GB/T 20141-2006


(2)钢芯成型铝绞线

JLX/G1A - 400/52-251 GB/T 20141-2006 :由标称面积400mm2成型硬铝线和标称面积52mmA级镀锌层1 级强度镀锌钢线绞制成的钢芯成型铝绞线,导线标称直径25.1mm,执行标准为 GB/T 20141-2006。


(3)钢芯成型铝合金绞线

JLHA1X/G3A - 500/40-324 GB/T 20141-2006 :由标称面积500mm2成型LHA1 型铝合金线和标称面积40mm2  A级镀锌层 3 级强度镀锌钢线绞制成的钢芯成型铝合金绞线,导线标称直径32.4mm,执行标准为 GB/T 20141-2006。


图片

4.5 钢芯耐热铝合金导线

(1)圆线同心绞钢芯耐热铝合金绞线

圆线同心绞钢芯耐热铝合金绞线表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


JNRLH1/GIA-630/45-45/7 NB/T 42060-2015 :由45 根 NRLH1 耐热铝合金线和 7 根A 级镀层 1 级强度镀样钢线绞制而成,耐热铝合金线的标称截面积为630mm2 ,钢线的标称截面积为45mmm2 ,执行标准为  NB/T 42060-2015

JNRLH2/G5AF-630/45-45/7 NB/T 42060-2015 :由45 根 NRLH2 高强度耐热铝合金线和 7 根A 级镀层 5 级强度镀辞钢线绞制而成,高强度耐热铝合金线的标称截面积为630mm2 ,钢线的标称截面积为45mm2 ,执行标准为  NB/T 42060-2015


(2)型线同心绞钢芯耐热铝合金绞线

型线同心绞钢芯耐热铝合金绞线表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


JNRLH1X1/LB20A-630/55-310  NB/T 42060 2015:由 NRLH1 耐热铝合金型线和A 型导电率为20 .3%  IACS 的铝包钢线绞制而成,耐热铝合金型线标称截面积为630mm2,铝包钢线称截面积为55mm2 ,绞线在径为310mm,执行标准为  NB/T 42060-2015。


图片

4.6 光纤复合架空相线

光纤复合架空相线由OPPC型式代号 - 规格代号 DL/T 1613-2016 组成。OPPC型式代号由OPPC 与光纤规格组成,规格代号由导体/承力芯的标称截面组成,为方便以可以补充股数。

OPPC-24B1+8B4-240/50 DL/T 1613-2016:包含24 芯B1.1 类单模光纤, 8 芯B4 类单模光纤,导体截面为241.27mm2,承力芯截面为48.77mm2执行标准为   DL/T 1613-2016


图片

4.7 间隙同心绞架空导线

含有一个或多个间隙的绞合导线命名用型号、规格及本标准编号表示,表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


JL/G1A (J X2)-400/86 GB/T 30550-2014:由硬铝线和 A 级镀层 1 级强度镀钵钢绞线制成的含有两个环形间隙的导线,硬铝线的标称截面积为400 mm2 ,钢的标称截面积为86 mm2执行标准为  GB/T 30550-2014




以上我们阐述的导线都是以硬铝为主,现在部分工程中采用有钢芯软铝绞线。钢芯软铝绞线现在主要执行《钢芯软铝绞线》(NB/T 42061-2015)。其采用钢芯软铝绞线表示方法如下:

(1)钢芯软铝圆线绞线

钢芯软铝圆线绞线用 型号 - 规格 NB/T 42061-2015 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


JLR/G3A - 400/50 - 54/7 NB/T 42061 - 2015 :由软铝线和G3A 级钢芯组成的绞线,铝单线为圆线,标称截而积为400mm2 ,钢芯标称截而积为50mm2 ,铝线根数为54 根,钱以数为7 根,执行标准为   NB/T 42061-2015


(2)钢芯软铝型线绞线

钢芯软铝型圆线绞线用 型号 - 规格 NB/T 42061-2015 表示。表示方法如下:

图片

(图文点击放大阅读)


 JLRX1/G3A - 400/45 - 250 NB/T 42061 - 2015 :由软铝线和G3A 级钢芯组成的绞线,铝单线为梯形型线,铝标称截面积为400mm2 ,钢芯标称截面积为45mm2 ,绞线标称外径为25.0mm 执行标准为   NB/T 42061-2015

相关推荐链接: