土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 余热发电DCS&DEH控制系统改造

余热发电DCS&DEH控制系统改造

发布于:2022-12-12 15:11:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]

知识点:余热发电

0 1
余热发电控制系统现状及存在的主要问题


1.1 原有控制系统配置情况


图1为余热发电原有控制系统配置图。


图片

图1 余热发电原有控制系统配置图


(1)DCS控制柜配置。汽轮机辅机配置2台控制柜,含1对冗余西门子S7-400控制器;PH/AQC锅炉配置1台控制柜(从站),机柜均放置于汽轮机房三楼控制室内。


(2)DEH控制柜配置。DEH/ETS配置1台控制柜,控制器均独立配置,含3对冗余控制器(欧陆T2550),机柜放置于汽轮机房三楼控制室内。


(3)网络配置。DCS控制系统及DEH控制系统网络均采用环形冗余设计,系统网络各自独立,中控室与汽轮机房控制室之间通过光纤通讯。


(4)工程师站及操作员站配置。DCS控制系统配置1台工程师站、2台操作员站;DEH控制系统配置2台操作员站。


1.2 存在的主要问题


(1)控制系统卡件老化,不利于发电系统连续安全运行及维护。尤其是DEH控制系统中的汽轮机电液调节系统专用控制卡件,生产厂家已停止生产,无库存备货。备件需定制加工,采购周期较长且费用较高。


(2)DCS控制系统PCS77.1软件的安装运行受限于WindowsXP操作系统,仅进行DCS上位机升级改造,费用需要约30万元,从长远考虑,性价比不高。


(3)DEH控制系统的3对控制器,彼此之间的通讯程序量较大,通讯程序占用控制器内存负荷高。实际运行过程中,T2550控制器经常出现卡顿、死机、退同步等问题,且柜内控制卡件和组件均存在不同程度的老化问题。


(4)操作员站已运行多年,计算机老化严重。随着生产历史数据的增长,操作员站计算机运行缓慢,其性能已无法满足正常生产需要,亟待进行整合优化。


(5)DCS控制系统采用WindowsXP操作系统,DEH控制系统采用Windows2000操作系统,目前主流计算机供应商均已停止供应支持此操作系统的计算机,采购渠道较窄,配置低且价格高。


(6)DCS控制系统与DEH控制系统相互独立,非一体化设计,给操作员日常操作和系统运行维护带来较多不便。


(7)DCS控制系统软件组态方式复杂,不易掌握,程序逻辑控制过程传输路线不清晰,对DCS系统维护人员技术水平要求高


02
NT6000V4控制系统优势


为了保障DCS控制系统与DEH控制系统一体化改造项目的成功实施,该公司对余热发电控制系统升级改造后的机组运行情况、机柜内部卡件设计排布、内部接线施工效果、DCS运行界面、程序设计风格及系统后续运行维护等进行了详细交流研讨。


意向使用的NT6000V4新控制系统可实现DCS控制系统和DEH控制系统完全一体化的操作和控制。NT6000V4控制系统的主要特点如下:


(1)NT6000V4系统在国内大型火力发电、孤网运行等项目的应用业绩多,安全稳定性较高。


(2)南京汽轮机配套使用的DEH控制系统和DCS控制系统一体化设计,目前均采用NT6000V4系统硬件,系统硬件质量有保障。


(3)系统电源分配、OPC及ETS、继电器等组件均以模块化方式设计,机柜内部布置清晰,故障查询方便。


(4)系统网络架构简单明了,软件编程简单易掌握,运行维护方便。


03
NT6000V4控制系统优势


对原有DCS控制系统控制站(锅炉站、汽轮机站、DEH站)、控制网络、操作站(工程师站、操作员站)进行更换技术改造。


采用目前余热发电广泛采用的DCS及DEH设备,配置1台工程师站、3台操作员站;其中,2台操作员站设置于目前的汽轮机房控制室内,1台操作员站设置于目前的中央控制室内。技改后,控制器配置情况见表1,IO卡件配置情况见表2,DCS系统网络配置见图2


表1 控制器配置情况

图片


表2 系统IO卡件配置情况

图片


图片

图2 DCS系统网络配置


04
控制系统技改思路及技改方案


4.1 技改思路


作好充分的前期技改准备工作,全面综合考虑、科学合理安排施工工期,利用检修时间进行技改突击施工、调试,采用分片同时施工方法,保证一次投运成功。


4.2 技改原则


保证系统运行安全、可靠,最大限度减少项目投资。


4.3 技改方案


通过购置设备,确定施工工程量,综合考虑系统运行、维护等工作,采用新型NT6000V4控制系统。整个DCS控制系统的硬件技改和软件升级改造思路如下。


4.3.1硬件技改


(1)配置1套锅炉系统DCS现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置1台机柜,柜内配置1对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制PH、AQC锅炉的生产过程。


(2)配置1套汽轮机系统DCS现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置2台机柜,柜内配置1对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制真空系统、汽轮机油系统、冷却水系统、凝汽器水位、凝结水泵、闪蒸器、锅炉给水泵、旁路系统、发电机等生产操作单元。


(3)配置1套DEH/ETS系统现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置1台机柜,柜内配置2对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制汽轮机的启动、运行、保护等。所用控制系统与DCS控制系统相同,与DCS为一体化设计,其作为一个独立的子站接人到工厂的DCS控制系统,通过与汽轮机控制系统的共同整合,系统数据的监控可与DCS控制系统实现完全共享。


(4)配置1台工程师站、3台操作员站,其中,2台操作员站设置于目前的汽轮机厂房控制室内,1台操作员站设置于目前的中央控制室内。


4.3.2软件升级


采用国内知名品牌DCS系统软件,该软件基于Win764位操作系统。应用软件的设计以海螺信息工程公司为主,山东鲁碧公司技术人员参与设计和调试。


05
技改方案实施


5.1 统筹资源,成立余热发电技改小组


为确保技改过程顺利有序推进,我厂专门成立了余热发电技改小组,统筹项目技改中电气、工艺、机械专业的组织、施工及协调,确保项目顺利实施。


5.2 做好技改前材料、程序、设备、施工等各项准备工作


(1)材料准备。统一采购施工中所需的材料。


(2)程序优化。整理、消化系统现有资料,重点梳理优化原系统各设备保护联锁、工艺联锁关系。


(3)现场控制柜及网络检查。对原有控制柜接线进行检查确认,确定每个信号的接线,确定电源、中继和模件的功能及作用并作标记。同时,检查系统的网络运行情况,确保网络畅通。


(4)施工准备。整理核实新旧施工点表格,打印施工点表格,打印套号(与新标签一致),打印新控制柜模块标签,准备施工器具。


5.3 在停机检修期间进行施工


利用生产线停机检修的时机,对原控制机柜进行拆线,将新控制机柜就位,做好接线工作;做好现场新增设备的安装以及电源、网络和控制器的冗余确认;测试系统程序,进行现场设备打点调试、单机试车、联动试车、负荷生产等。施工工期计划如3所示。


表3 施工工期计划表

图片


06
技改效果


(1)技改后,余热发电系统已稳定运行一年多,实现了“零故障”运行。


(2)软硬件系统得到升级,系统运行更加流畅,软件可移植性增强,国产软硬件维护简单方便,解决了无备件、维护难、运行风险高的问题。


(3)DCS控制系统和DEH控制系统实现了一体化,操作人员日常操作和现场人员系统维护更加方便高效。


(4)余热发电系统运行安全稳定,不仅提高了发电量,而且保障了回转窑系统的稳定运行。

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8727 条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏发电成本现状

知识点:发电成本 1. 2020年初始投资成本 根据2020年公布的光伏地面电站中标数据显示,2020年光伏电站的初始投资成本为2.43~4.60元/W,加权平均价格为3.49元/W。

回帖成功

经验值 +10