土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌筑工程施工方法大全 收藏了!

砌筑工程施工方法大全 收藏了!

发布于:2022-12-19 13:49:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

承重砖砌筑工程


1、±0.000以下基础采用粘土砖,M10水泥砂浆砌筑,主体采用粘土承重多孔砖,一至三层采用M7.5混合砂浆,四层至五层采用M5混合砂浆。


2、施工方法如下:砖浇水:粘土砖必须在前一天浇水湿润,以水浸入砖四角边1.5cm为宜,含水率10-15%,常温不得用干砖上墙,雨季不得用含水率达到饱和状态的砌砖墙。


3、砂浆搅拌:砂浆配合比采用重量比,机械搅拌,搅拌时间不少于1.5分钟。


4、组砌方法:采用三顺一丁砌法。


5、排砖撂底(干摆砖):一般外墙撂底时,两山墙丁砖,前后檐纵墙排条砖,若有破活,七分头式或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显部位,在排活时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也出现破活,所以排砖时必须做全面考虑。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。


6、选砖:选择梭角整齐,无弯曲裂纹,颜色均匀,规格一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的可用在基础及不影响外观的内墙上。


图片


7、盘角:砌墙前先盘角,每次盘角不超过五层,新盘的大角及时吊靠,如有偏差及时修整,仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制制好灰缝大小使水平缝均匀一致。


8、挂线:砌筑一砖半墙必须挂双面线,长墙中间应设几个支线点,下线要拉紧,每层砖穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾墙两面平整为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。


9、砌砖:采用"三一"砌砖法,即一铲灰,一块砖,一挤揉满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张,里手低墙面就要背。砌砖一定要跟线"上跟线,下跟棱,左右相邻要对平",水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不大于12mm,不游丁缝,严禁事后砸墙,水泥砂浆在3小时内用完,混合砂浆在4小时内用完,不得使用过夜砂浆,混水砖应随砌随将舌头灰刮尽。


10、留槎:外墙转角处应同时砌筑,内墙交接处必须留斜槎,槎子长度不小于墙高2/3,槎子必须平直,通顺,分段位置在门窗口角处,隔墙与墙或柱不同时,砌筑时可留阳槎加预埋拉结筋,沿墙高50cm预留∮6钢筋2根,每边埋入长度不小于50cm,末端加90弯钩,隔墙顶用立砖斜砌挤紧。


11、木砖预留孔洞口和墙体和结筋;木砖预埋时小头在外,大头在内,数量每边按洞口高度决定,洞口高1.2m以内放2块,高1.2m-2m每边放3块,2m-3m每边放4块,木砖提前做好防腐处理,预留孔按设计要求预留,不得事后剔凿,墙体拉结筋的位置,钢筋规格、数量,间距均按设计要求留置,不应错放,漏放。


12、安装预预制过梁:标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满,坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,过梁两端支承点的长度应一致。


13、构造柱做法:预先根据设计图纸弹出位置线,构造柱插筋处理顺直,砌砖墙时与构造柱连接处砌马牙槎,马牙槎沿高度方向尺寸不超过30cm(五皮砖),砖墙与构造柱每沿墙高50cm,设置2∮6水平拉结筋连接,每边伸入墙内不应小于1米。



  空心墙砌筑工艺


图片



(1)砌筑前把基础墙或楼面清理干净,洒水湿润。


(2)根据设计图纸各部尺寸,排砖底,使砌筑方法合理便于操作。


(3)砂浆搅制:配合比应用重量比计量精度为水泥62%砂及拦合料65%,宜用机械搅拌,投料顺序为砂-水泥-掺合料水,搅拌时间不少于1.5s,砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后2-3小时用完。严禁用过夜砂浆。每层楼或250m3砌提的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块)砂浆材料,配合比变动时,还应制作试块。




砌空心墙体


图片


(1)砌筑方法应正确,上下措缝交接处交错搭接,掉角严重的空心砖不宜使用。


(2)水平灰缝不大于15mm,不小于7mm,水平灰缝10mm为宜,上限12mm,下限8mm(立缝宜10mm),水平灰缝砂浆立缝砂浆都必须饱满应沙浆饱满,横平竖直,立缝用砂浆填实。


(3)空心砖墙在地面或楼面上先砌三层实心砖,空心砖墙砌至梁下或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。


(4)空心砖墙门框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm。


(5)拉通线砌筑时随砌,随吊,随靠,保证墙体垂直,平整,不允许砸砖修墙。


  成品保护

图片


(1)暖卫,电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。


(2)预埋的柱拉筋应加强护不得踩到,弯折。


(3)空心砖上下不得放脚手架排木,防止发生事故,手推车平稳行驶,防止碰撞墙体。


  应注意的质量问题


图片



(1)砂浆强度不够,注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作养护,试压,应符合规定。


(2)墙体顶面不平直,砌到顶部时不好使线、墙体容易出现里出外进时,应在梁底或底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。


(3)门框两侧漏砌实心砖,门框两侧实心砖便于埋设木砖或铁件固定门窗框,并按放砼过梁。


(4)空心砖后剔凿:顶留孔洞,预埋件应准备预留、预埋。防止后剔凿,以免影响质量。


(5)柱拉筋不合砖行:墙体柱内预埋柱结构经常不能与庄行灰缝合,应预先计算砖行横数、位置、标高控制制备,淡应将柱结筋弯折使用。


(6)预埋在墙柱内的柱结筋任意弯折、切断:应注意保护不驳允许任意弯折或切断。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

GB 50211-2014 工业炉砌筑工程施工与验收规范



砌筑工程施工方案(二次结构、粘土砖、加气混凝土砌块)

知识点:砌筑工程施工

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次结构砌体构造质量控制关键点,细节决定成败!

1、构造柱设置及砌体留茬: 填充墙(含电梯间隔音墙)长度大于5m,或墙长超过2倍层高时,应设置钢筋砼构造柱,构造柱中心距外墙不大于3m,内墙不大于4m。 错误:1、阳台砌体转角未设构造柱 正确:阳台转角设置构造柱 2、阳台栏在砌体杆无固定件 阳台及砖砌拦河、天面女儿墙,每隔3米及转角处均设置构造柱,构造柱应伸入拦河或女儿墙顶与现浇压顶整体浇筑在一起。 屋面转角拦杆柱未设置构造柱

回帖成功

经验值 +10