土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 【微分享】干货!地下车库管线综合设计

【微分享】干货!地下车库管线综合设计

发布于:2022-12-20 11:02:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]



机电人脉 整理

01 

地下车库的主要管线

电气专业: 强弱电桥架(强电桥架宽400mm以下,高100mm;强电桥架宽400mm以上,高100mm;弱电桥架高100mm)

给排水专业: 喷淋管,消防管,污水管,给水管

通风专业: 车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道

采暖专业(仅北方采暖项目有): 采暖管


02 

管线综合设计基本原则

1 立面上应尽量安排通风管道贴梁;在平面上主风管应布置于车位上方,主风道宽度尽量大于1.2m;电缆桥架及其他设备管线应尽量与主风道平行设置,且不应设置于风管下;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开,管线交叉点不应设于车道上。如为复式或机械停车,风管、电缆桥架及喷淋、消防横管等应尽量设于车道上方。

水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管。

3 电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。

4 大管优先,小管让大管。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中应先做布置。   

5 有压让无压。如污水管,雨水管,冷凝水管都是靠重力排水的。因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要条件。所以有压管与无压管交叉时,有压管应避让。

6 金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。

7 低压管避让高压管。因为高压管造价高。

喷淋支管遇大风管上翻示意图

(笔误,上喷喷头距离顶板距离应为75~150mm)

水管遇电桥架下翻示意图
一般地下车库设备管线高度统计表
结构形式
   
喷淋管高度    
mm
   
风管高度    
mm    
预留安装高          
mm
   
综合管线预留高度    
mm    
无梁楼盖
   
150
   
400
   
50(考虑风管预留安装高度    
600
   
梁板结构
   
150    
400    
水管、电管与风管交叉时,考虑利用梁间位置上翻,不考虑预留安装高度
   
550
   
(评论:无梁楼盖600高度不够,特别是大面积的无梁楼盖,1.交叉处喷淋主管顶平风管底,喷淋管的支架管件导致实际高度需200,2.风管顶距板50,当风管在较长距离安装时,这个顶板间距施工难度大。)
其中管线常用的计算高度为喷淋≥150mm,通风道400mm,电桥架一般150mm高(电桥架与风管平行设置,不占用综合管线高度)。设备管线综合高度为550~600mm。
03 
管线综合设计基本步骤
1   确定各类管线的大概标高。在管线综合设计开始阶段,首先就是要搜集各设备专业的图纸,熟悉管线的走向、管径、原设计标高,以及建筑专业要求的净高要求。
2   调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置。对于主要管线,进行初步的定位工作,原则上各设备干管,均在车道上布置。布置可参考前文所述基本原则进行布置。
3   根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。要找出平面图中,管线交叉最多的地方,着重关注。对于这些重要位置,着重绘制管线综合剖面图,最后,再根据剖面,调整平面,完成综合管线设计。
地下车库(无梁楼盖)设备管线综合示意图
地下车库(梁板结构)设备管线综合示意图
04 
管线综合各类管线安装示例
强弱电桥架安装示意图
水道吊装示意图
风管吊装示意图
管道综合支架安装示意图

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8727 条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GIS设备投运检查及设备巡视要求

GIS设备投运前的检查和验收

回帖成功

经验值 +10