土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 如何使用粘贴钢板法加固混凝土构件

如何使用粘贴钢板法加固混凝土构件

发布于:2022-12-29 11:56:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

粘贴钢板加固法是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。该方法适用于对钢筋混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件的加固,不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件加固。

1.设计规定

1.1 被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。

1.2 粘贴钢板加固钢筋混凝土结构构件时,应将钢板受力方式设计成仅承受轴向应力作用。构件表面的钢板,其外表面应进行防锈蚀处理,表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无害。

1.3 采用本规范规定的胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时,除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。

1.4 采用粘贴钢板对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。

2.加固计算

2.1 采用粘贴钢板对梁、板等受弯构件进行加固时,除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010正截面承载力计算的基本假定外,尚应符合下列规定:

(1)构件达到受弯承载能力极限状态时,外贴钢板的拉应变应按截面应变保持平面的假设确定;

(2)钢板应力取等于拉应变与弹性模量的乘积;

(3)当考虑二次受力影响时,应按构件加固前的初始受力情况,确定粘贴钢板的滞后应变;

(4)在达到受弯承载能力极限状态前,外贴钢板与混凝土之间不致出现粘结剥离破坏。

2.2 受弯构件斜截面受剪承载力不足,应采用胶粘的箍板进行加固,箍板宜设计成加锚封闭箍、胶锚U形箍或钢板锚U形箍的构造方式,当受力很小时,也可采用一般U形箍。箍板应垂直于构件轴线方向粘贴;不得采用斜向粘贴。

图片

1—扁钢;2—胶锚;3—粘贴钢板压条;4—板;5—钢板底面空鼓处应加钢垫板;

6—钢板压条附加锚栓锚固;7—U形箍;8—梁

2.3 采用粘贴钢板加固大偏心受压钢筋混凝土柱时,应将钢板粘贴于构件受拉区,且钢板长向应与柱的纵轴线方向一致。

2.4 采用外贴钢板加固钢筋混凝土受拉构件时,应按原构件纵向受拉钢筋的配置方式,将钢板粘贴于相应位置的混凝土表面上,且应处理好端部的连接构造及锚固。

3.构造规定

3.1 粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm。采用手工涂胶粘贴的钢板厚度不应大于5mm;采用压力注胶粘结的钢板厚度不应大于10mm,且应按外粘型钢加固法的焊接节点构造进行设计。

3.2 对钢筋混凝土受弯构件进行正截面加固时,均应在钢板的端部(包括截断处)及集中荷载作用点的两侧,对梁设置U形钢箍板;对板应设置横向钢压条进行锚固。

3.3 当粘贴的钢板延伸至支座边缘仍不满足本规范延伸长度的规定时,应采取下列锚固措施:

(1)对梁,应在延伸长度范围内均匀设置U形箍,且应在延伸长度的端部设置一道加强箍。U形箍的粘贴高度应为梁的截面高度;梁有翼缘(或有现浇楼板),应伸至其底面。U形箍的宽度,对端箍不应小于加固钢板宽度的2/3,且不应小于80mm;对中间箍不应小于加固钢板宽度的1/2,且不应小于40mm。U形箍的厚度不应小于受弯加固钢板厚度的1/2,且不应小于4mm。U形箍的上端应设置纵向钢压条;压条下面的空隙应加胶粘钢垫块填平。

图片

1—柱;2—U形箍;3—压条与梁之间空隙应加垫板;4—钢压条;5—化学锚栓;

6—梁;7—胶层;8—加固钢板;9—板

(2)对板,应在延伸长度范围内通长设置垂直于受力钢板方向的钢压条。钢压条一般不宜少于3条;钢压条应在延伸长度范围内均匀布置,且应在延伸长度的端部设置一道。压条的宽度不应小于受弯加固钢板宽度的3/5,钢压条的厚度不应小于受弯加固钢板厚度的1/2。

3.4 当采用钢板对受弯构件负弯矩区进行正截面承载力加固时,应采取下列构造措施:

(1)支座处无障碍时,钢板应在负弯矩包络图范围内连续粘贴;其延伸长度的截断点应按本规范的原则确定。在端支座无法延伸的一侧,尚应按以上构造方式进行锚固处理。

(2)支座处虽有障碍,但梁上有现浇板时,允许绕过柱位,在梁侧4倍板厚(4hb)范围内,将钢板粘贴于板面上。

图片

1—柱;2—梁;3—板顶面粘贴的钢板;hb—板厚

(3)当梁上负弯矩区的支座处需采取加强的锚固措施时,可采用下图构造方式进行锚固处理。

图片

1—粘贴L形钢板;2—M12锚栓;3—加固钢板;4—加焊顶板(预焊);5—d≥M16的6.8级锚栓;

6—胶粘于柱上的U形钢箍板;7—d≥M22的6.8级锚栓及其钢垫板;8—柱;9—梁

3.5 当加固的受弯构件粘贴不止一层钢板时,相邻两层钢板的截断位置应错开不小于300mm,并应在截断处加设U形箍(对梁)或横向压条(对板)进行锚固。

3.6 当采用粘贴钢板箍对钢筋混凝土梁或大偏心受压构件的斜截面承载力进行加固时,其构造应符合下列规定:

(1)宜选用封闭箍或加锚的U形箍;若仅按构造需要设箍,也可采用一般U形箍;

(2)受力方向应与构件轴向垂直;

(3)封闭箍及U形箍的净间距不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的最大箍筋间距的0.70倍,且不应大于梁高的0.25倍;

(4)箍板的粘贴高度应符合本规范规定;一般U形箍的上端应粘贴纵向钢压条予以锚固;钢压条下面的空隙应加胶粘钢垫板填平;

(5)当梁的截面高度(或腹板高度)h大于等于600mm时,应在梁的腰部增设一道纵向腰间钢压条。

图片

1—纵向钢压条;2—楼板;3—梁;4—U形箍板;5—加固钢板;

6—纵向腰间钢压条;7—柱

3.7 当采用粘贴钢板加固大偏心受压钢筋混凝土柱时,其柱的两端应增设机械锚固措施;柱上端有楼板时,粘贴的钢板应穿过楼板,并应有足够的延伸长度。


知识点:如何使用粘贴钢板法加固混凝土构件

桥梁加固之粘贴钢板加固法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对房屋进行危险性等级评定的鉴定方法和内容

房屋危险性等级评定应在对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析的基础上进行综合评定。首先根据委托要求确定鉴定范围和内容,然后应调查、收集和分析房屋原始资料,并应进行现场查勘,制定检测鉴定方案,并根据检测鉴定方案对房屋现状进行现场检测,必要时应采用仪器测试、结构分析和验算,最后依据相关规定出具鉴定报告,提出原则性的处理建议。 1. 房屋危险性鉴定方法 1.1 房屋危险性鉴定应根据地基危险性状态和基础及上部结构的危险性等级按下列两阶段进行综合评定:

回帖成功

经验值 +10