土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 当对混凝土构件检测发现承载能力不满足要求时应该如何使用包钢法进行加固

当对混凝土构件检测发现承载能力不满足要求时应该如何使用包钢法进行加固

发布于:2022-12-29 12:02:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

外包钢是一种广泛采用的混凝土构件加固方法,通常采用型钢或钢板外包在原构件表面、四角或两侧,并在混凝土构件表面与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,同时利用横向缀板或套箍作为连接件,以提高加固后构件的整体受力性能。

1.设计规定

(1)外包型钢加固法,按其与原构件连接方式分为外粘型钢加固法和无粘结外包型钢加固法;均适用于需要大幅度提高截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土柱及梁的加固。

(2)当工程要求不使用结构胶粘剂时,宜选用无粘结外包型钢加固法,也称干式外包钢加固法。设计规定如下:

a.当原柱完好,但需提高其设计荷载时,可按原柱与型钢构架共同承担荷载进行计算。此时,型钢构架与原柱所承受的外力,可按各自截面刚度比例进行分配。柱加固后的总承载力为型钢构架承载力与原柱承载力之和。

b.当原柱尚能工作,但需降低原设计承载力时,应根据可靠性鉴定结果对原柱承载力进行折减,不足部分由型钢构架承担。

c.当原柱存在不适于继续承载的损伤或严重缺陷时,可不考虑原柱的作用,其全部荷载由型钢骨架承担。

d.型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。

e.型钢构架上下端应可靠连接、支承牢固。

(3)工程允许使用结构胶粘剂,且原柱状况适于采取加固措施时,宜选用外粘型钢加固法。该方法属复合截面加固法,其加固后的承载力和截面刚度可按整截面计算;

图片

4)采用外包型钢加固法对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在原结构上的活荷载。

(5)对型钢构架的涂装工程(包括防腐涂料涂装和防火涂料涂装)的设计,应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

2.计算要求

(1)采用外粘型钢(角钢或扁钢)加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力时,考虑型钢构架对混凝土约束作用引入的混凝土承载力提高系数;对圆形截面柱,取为1.15;对截面高宽比h/b≤1.5、截面高度h≤600mm的矩形截面柱,取为1.1;对不符合上述规定的矩形截面柱,取为1.0;新增型钢强度利用系数,除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9;

(2)采用外粘型钢加固钢筋混凝土偏心受压构件时,其矩形截面正截面承载力计算简图及公式如下:

图片

(3)采用外粘型钢加固钢筋混凝土梁时,应在梁截面的四隅粘贴角钢,当梁的受压区有翼缘或有楼板时,应将梁顶面两隅的角钢改为钢板。当梁的加固构造符合规范规定时,其正截面及斜截面的承载力可按规范进行计算。

3. 构造规定

(1)采用外粘型钢加固法时,应优先选用角钢;角钢的厚度不应小于5mm,角钢的边长,对梁和桁架,不应小于50mm,对柱不应小于75mm。沿梁、柱轴线方向应每隔一定距离用扁钢制作的箍板或缀板与角钢焊接,见下图。

(2)当有楼板时,U形箍板或其附加的螺杆应穿过楼板,与另加的条形钢板焊接或嵌入楼板后予以胶锚。箍板与缀板均应在胶粘前与加固角钢焊接。当钢箍板需穿过楼板或胶锚时,可采用半重叠钻孔法,将圆孔扩成矩形扁孔;待箍板穿插安装、焊接完毕后,再用结构胶注入孔中予以封闭、锚固。箍板或缀板截面不应小于40mm×4mm,其间距不应大于20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且不应大于500mm;在节点区,其间距应适当加密。

图片

1—与钢板点焊;2—条形钢板;3—钢垫板;4—箍板;5—加固角钢;6—焊缝;
7—加固钢板;8—嵌入箍板后胶锚

(3)外粘型钢的两端应有可靠的连接和锚固。对柱的加固,角钢下端应锚固于基础;中间应穿过各层楼板,上端应伸至加固层的上一层楼板底或屋面板底;当相邻两层柱的尺寸不同时,可将上下柱外粘型钢交汇于楼面,并利用其内外间隔嵌入厚度不小于10mm的钢板焊成水平钢框,与上下柱角钢及上柱钢箍相互焊接固定。对梁的加固,梁角钢(或钢板)应与柱角钢相互焊接。必要时,可加焊扁钢带或钢筋条,使柱两侧的梁相互连接;对桁架的加固,角钢应伸过该杆件两端的节点,或设置节点板将角钢焊在节点板上。

图片

1—缀板;2—加固角钢;3—原基础;4—植筋;5—不加固主梁;6—楼板; 7—胶锚螺栓; 8—柱加强角钢箍;9—梁加强扁钢箍;10—箍板;11—次梁; 12—加固主梁;
13—环氧砂浆填实;14—角钢;15—扁钢带;16—柱;l—缀板加密区长度

(4)当按本规范构造要求采用外粘型钢加固排架柱时,应将加固的型钢与原柱顶部的承压钢板相互焊接。对于二阶柱,上下柱交接处及牛腿处的连接构造应予加强。

(5)外粘型钢加固梁、柱时,应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于7mm的圆角。外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行。外粘型钢的胶缝厚度宜控制在3mm~5mm;局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600mm范围内。

(6)采用外包型钢加固钢筋混凝土构件时,型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层,也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。若外包型钢构架的表面防护按钢结构的涂装工程(包括防腐涂料涂装和防火涂料涂装)设计时,应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

知识点:如何使用包钢法进行加固

外包型钢加固法的特点及使用范围

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建厅:公路和市政资质互通互认!总包特、一级对应专包资质!

       来源:湖南省住建 厅,整理:度川管理研究部,转载请注明!      昨天(12月20日),湖南省住建厅和省交通运输厅联合发布关于印发《深化建设工程企业资质管理 改革促进建筑业高质量发展的十条措施》的通知 ,本文件 自发布之日开始执行 。

回帖成功

经验值 +10