知识点:施工蓄热燃烧技术

RTO 处理系统爆炸的发生,需要满足三要素,即可燃物、助燃物和点火源,所以安全防控措施主要针对以上三要素的防控。

2.1 严控可燃物浓度

考虑到RTO 本身具有明火,如果进口浓度超过爆炸下限,任何防控措施都无济于事,应严格控制RTO进口有机物的浓度,使其控制在对应气体爆炸下限的25% 以内。防控措施主要有:RTO 进气管道上设置气体浓度检测,一级报警点为10%LEL,二级报警点为20%,达到二级报警点时,切断废气进气,打开新风补气阀,对RTO 进行停机降;对于高浓度废气,RTO 入口加稀释风阀;废气入口加缓冲罐,缓冲罐的体积要设计得当;浓度监测仪、稀释风阀、RTO 风机等仪器设备之间的连锁控制,对突发问题第一时间做出正确的动作。

2.2 安全风险评估

RTO 处理系统的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,化工行业废气成分复杂,应进行安全风险评估论证,采用HAZOP 等软件分析并采取相应的安全措施。

2.3 强化预处理措施

化工行业废气排放浓度波动性大,一般会含有酸雾和颗粒物,在进入RTO 燃烧时,需要进行混匀和去除酸雾和颗粒物。建议企业采用PP 碱洗塔对有机废气进行预处理,由于PP 填料塔强度不高,在发生事故时极易泄爆,最大限度地保证系统安全。

2.4 增设必要的防火、防爆和泄爆等措施

废气收集总管中安装防火阀,防火阀应符合GB15930 的相关规定;在RTO 入口加装阻火器,阻火器应符合GB/T13347的相关规定;在RTO 燃烧室、缓冲罐、管道拐弯处加泄爆片,防爆泄压设计应符合GB 50160 的相关规定;在RTO 设备附近设置一些消防设施;风机、电机和置于现场的电气仪表等设备的防爆等级应不低于现场级别。

2.5 优化收集系统

废气的收集以及风机选用需进行规范化设计,废气收集管线需统筹规划,形成支管-主管-处理装置-总排口的收集处理系统,确保废气收集效果,收集管网应考虑必要的防火和泄爆。采用金属材质的收集管网时,应考虑静电跨接、系统接地等措施,及时导出静电,避免积聚,接地电阻应小于4Q,防雷设计应符合GB 50057、SH/T3038 的相关规定;避免管道中存在直角和尖角,减少因摩擦而导致的静电。

2.6 优化处理系统

RTO 炉设计时对废气进行气流场和热流场模拟,其中气流场模拟确保RTO 炉内无死角,废气能够均匀流畅通过,避免局部湍流或浓度过高;热流场模拟确定陶瓷装填量,选择适宜热回收效率,避免RTO 炉蓄热室冷端温度过高,减少安全隐患。

2.7 优化运维措施

处理系统合理有效的运维是保证正常稳定运行的必要条件,应定期对处理系统进行点检维修和排查隐患,比如及时排出收集管网中的积液,避免积液中的VOCs 再次挥发至气相,导致气相中浓度过高;确保预处理设施的运行效率,避免RTO炉中填料堵塞,引发断流造成安全隐患。

2.8 设置各类安全预警措施

燃料供给系统应设置高低压保护和泄漏报警装置;压缩空气系统应设置低压保护和报警装置;设置UPS 备用电源和压缩空气储气罐;设置应急排空管道,严禁与高温排空管道共用烟囱排放;处理系统应设置安全仪表系统,对风机、阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和联锁;关键设备安全仪表系统应不低于SIL2 标准设计。

2.9 渐进化科学调试

RTO 炉调试时理应先进行空载调试,待空载调试稳定后再逐步接入低浓度有机废气,如企业污水池加盖收集后废气、车间换风废气等,最终再逐步接入高浓度废气。同时对拟接入高浓度废气的排放流量、排放浓度进行检测,重点关注峰时浓度,峰值浓度不得超高混合废气爆炸下限的25%。


相关知识点参考资料:

1、技术施工阶段某矿竖井结构布置施工图


2、竖井内电缆桥架安装技术交底.pdf



  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    挺好,收藏!

    2023-03-28 14:13:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场必须掌握的70条危大工程施工中安全要点

知识点:施工水文核技术为规避危险性较大工程的安全风险,施工企业应加强危大工程的分部分项工程安全管理,认真落实安全生产规定和相应规章制度,严格执行监督,及时总结相关安全要点,有效防范安全生产事故的发生。 1 基坑工程      

回帖成功

经验值 +10