土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯

《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯

发布于:2023-01-12 13:22:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)11.1.3对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。

有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。

本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7可按非强制性条文执行,非特殊情况下,防烟排烟管道不应采用土建风道。

解说如下:

一、强制性条文废止,并不代表后续规范修订也会同样废止。

依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017原强制性条文废止,相关技术标准后续修订。

通常情况下,与《通用规范》不冲突的条文内容,可能在后续修订的技术标准中以非强制性条文的形式出现。强制性条文废止,并不代表后续规范修订废止。

二、土建风道难以满足《通用规范》要求。

《通用规范》第11.1.3条规定:机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。

历史经验证明,土建风道难以满足内表面光滑要求,容易漏风,整改难度大,很难满足《通用规范》要求,不宜采用。

实际上,通过近几年的强条普及,现在已基本不再采用土建风道。

三、总结:

综上,本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,非特殊情况下,防烟排烟管道不应采用土建风道。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

防排烟规范

https://ziliao.co188.com/p62433067.html


知识点:《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械加压送风系统-火灾报警联动条件

《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。

回帖成功

经验值 +10