PKPM计算软件中与框架梁同时输入的梁当截面较小时往往按双筋配筋,但审查师按单筋出受压区高度不能满足要求(若按双筋计算能满足要求),次梁是否只能按单筋计算,何处作相关规定?求助各位高手,解中心之惑,谢谢!

全部回答(2 )

  • xufeilue
    这是个问题,我正在咨询北京,但还没回话,次梁当然也要满足受压区高度。PKPM中梁配筋率较大时都可能是按照双筋梁计算的,但只输出了受拉钢筋,而没有双筋中的受压钢筋。
    2008-04-14 23:45:14 来自 PC 评论 举报
  • satwe7788
    次梁没有象框架梁那样有受压区高度的限制.
    2008-04-05 18:14:05 来自 PC 评论 举报