土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电枢绕组接地故障检测方法

电枢绕组接地故障检测方法

发布于:2023-01-20 14:37:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:电枢绕组接地

用校验灯法进行检测, 如图a 将 36V 低压电源通过额定电压为 36V的低压照明灯后, 连接到换向器片上及转轴一端, 若灯泡发亮, 则说明电枢绕组存在接地故障。 具体到是哪个槽的绕组元件接地, 则可用图 b 所示的毫伏表法进行判定。 将低压直流电源的两端分别接到相隔 K/2 或 K/4 的两换向片上 ( K 为换向片数) , 然后用毫伏表的一支表笔触及电动机轴, 另一支表笔触在换向片上, 依次测量每个换向片与电动机轴之间的电压值。 若被测换向片与电动机轴之间有一定的电压数值 ( 即毫伏表有读数) , 则说明该换向片所连接的绕组元件未接地; 相反,若读数为零, 则说明该换向片所连接的绕组元件接地。 还要判明究竟是绕组元件接地还是与之相连接的换向片接地, 需要将该绕组元件的端都从换向片上取下来, 再分别测试加以确定。

电枢绕组接地故障检测方法

图  电枢绕组接地故障检测

a) 校验灯法 b) 毫伏表法

   根据电枢绕组元件接地的部位, 采取相应的修理方案。 若接地点在元件引出线与换向片连接的部位、 电枢铁心槽外部槽口处或槽上层绕组, 可在接地部位的导线与铁心之间重新进行绝缘处理就可以了。 若接地点在铁心槽下层, 一般需要更换电枢绕组。


相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范




这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电枢绕组断路故障怎么处理

知识点:电枢绕组断路 电机修理中电枢绕组断路点一般发生在绕组元件引出线与换向片的焊接处。 主要原因有: 焊接质量不好, 电动机过载、 电流过大造成脱焊。 这种断路点一般较容易发现, 只要仔细观察换向器升高片处的焊点情况, 再用螺钉旋具或镊子拨动各焊接点, 即可发现。 图  电枢绕组断路点检查    若断路点发生在电枢铁心槽内部, 或不易发现的部位, 则可用图所示的

回帖成功

经验值 +10