汽车库、修车库
在防火检查中,主要通过对为车库服务的附属建筑、与其他功能组合建造的汽车库、库内设施等进行检查,核实汽车库、修车库的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
检查内容:
1、为车库服务的附属建筑。
检查要求为:
1)建筑规模。甲类物品库房贮存量不大于1.0t;乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h,乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶;非喷漆间不大于一个车位、封闭喷漆间不大于两个车位;充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于200㎡ 。
2)与车库的分隔。与汽车库、修车库之间采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口 。
2、车库内的附属设施。
1)地下、半地下汽车库内不得设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。
2)汽车库和修车库内不得设置汽油罐、加油机、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。
3)在停放易燃液体、液化石油气罐车的汽车库内不得设置地下室和地沟。
3、与其他功能的建筑的组合。
修车库不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。
汽车库不得与甲、乙类生产厂房、仓库贴邻或组合建造。
如汽车库必须与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时,应检查其是否只设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限不低于2.00h的楼板与其他部位完全分隔;汽车库的疏散楼梯与其他部位独立设置;除楼梯间外的其他开口部位与建筑外墙的水平距离不小于6m。
检查方法:
通过查阅消防设计文件、建筑平面图等相关的资料,了解车库的类别、附属用房的组成及布局、组合建造时建筑其他部位的功能等,确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行重点检查。
人防工程
防火检查中,主要通过对人防工程内陆下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实人防工程的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
检查内容
1、是否有下列不允许设置的场所或设施。
1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。
3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备。
2、地下商店。
主要检查以下内容:
1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下。
2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。需要注意的是,总建筑面积包括营业、储存及其他配套设施等的建筑面积。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
3、歌舞娱乐、放映、游艺场所。
主要检查以下内容:
1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙墙和耐火极限不低于1.00h的楼板应与其它场所隔开,必须在墙上开设的门须为乙级防火门。
2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。
3)设置层数。歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,室内陆面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于200m2;建筑面积大于50㎡的厅、室,疏散出口不少于2个;厅、室隔墙上的门须为乙级防火门。
4、医院病房。
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内陆面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
5、消防控制室。
主要检查以下内容:
1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
6、柴油发电机房。
除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:
1)储油间的设置。储油间采用耐火等级不低于3.0h的防火隔墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。
2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,二者之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
7、燃油或燃气锅炉房。
可参照民用建筑内设置燃油或燃气锅炉房的要求进行检查。
检查方法:
查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,门窗表和门窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件,锅炉、变压器说明书等相关资料,了解人防工程的地下层数、室内陆面与室外出入口地坪高差、内部主要功能及平面布局等,确定需要检查的场所后开展现场检查。
对照检查内容,重点对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行检查。
知识点:汽车库、修车库和人防工程的平面布置
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 367 人订阅
阅读下一篇
防空地下室工程关键控制环节施工技术防空地下室工程施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2015)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)等有关设计和施工规范施工。 一、施工配合 1、防护设备进场安装时,需施工单位提供塔吊、380V电源接线点和固定门框时作临时支撑用的钢筋和钢管(门框墙浇混凝土保养期过后会拆下还给施工单位)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发