土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯柱耐火时限取值

楼梯柱耐火时限取值

发布于:2023-02-07 15:40:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
审图意见

某项目审图意见提出:梯柱应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)5.1.2条中“柱”构件的耐火时限要求,防火等级一级建筑中,柱截面不得小于300X300或200X500。


湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)

7.4.2  关于钢筋混凝土楼梯柱的防火设计问题。

1  梯柱做为楼梯平台的支撑柱,耐火极限要求一般可取疏散楼梯的耐火极限要求,如一级耐火等级的楼梯梯柱耐火极限要求为 1.5h。

2  查《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版) 附录“各类建筑构件的燃 烧性能和耐火极限”,200mm×300mm 钢筋混凝土柱耐火极限 2.5h,故梯柱截面取 200mm×300mm 即可满足其耐火极限要求。

3  当采用框架柱兼做梯柱,或者梯柱受荷较大,受力复杂,应按柱取耐火极限要求。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版) 

根据防火规范5.1.2条,一级耐火等级建筑,梯段耐火时限为1.5h,梁和楼梯间墙为2.0h。正确理解耐火时限概念,其目的是确保构件在特定时间内不倒塌,对整体来说,主要是竖向构件——柱和墙。楼梯是竖向安全通道,应满足火灾初期的人员疏散和救援通行要求。火灾中梯柱仅承担楼梯自身的竖向作用。如果周围“墙倒、板塌”,如果仅仅剩下一根梯柱毫无意义。过高的设计目标没有任何意义。


图片

按照18J811-1建筑设计防火规范图示,可以看出湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)相关解释是按照疏散楼梯的耐火时限控制的。

知识点:楼梯柱耐火时限取值

金属屋面紧急处理的措施

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿收缩混凝土设计总结

基本概念 1、RISN-TG002-2006补偿收缩混凝土应用技术导则第2.0.1条:混凝土膨胀剂是指与水泥、水拌合后经水化反应生成钙矾石或氧氧化钙等,使混凝土产生体积膨胀的外加剂。 【说明】本导则所指的膨胀剂,包括水化产物为钙石(CA3CaSO4·32H2O)的硫铝酸钙类膨胀剂、水化产物为钙矶石和氢氧化钙的硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、水化产物为氢氧化钙的氧化钙类膨胀剂,不包括其他类别的膨胀剂

回帖成功