典型的电气主电路图可分为有母线和无母线两种形式。有母线主电路图主要包括单母线接线和双母线接线方式;无母线主要有桥形接线、线路-变压器组单元接线等方式。
主接线图即主电路图,是表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称一次电路图。
而用来控制、指示、监测和保护一次电路及其设备运行的电路图,则称二次电路图,或二次接线图,通称二次回路图。二次回路是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。
对工厂变配电所主接线有下列基本要求:
(1)安全 (2)可靠 (3)灵活 (4)经济
(二)、主接线图的两种绘制形式
(l)系统式主接线图
是按照电力输送的顺序依次安排其中的设备和线路相互连接关系而绘制的一种简图,如下图(图4-58)。这种主接线图多用于变配电所的运行中。
(2)装置式主接线图
是按照主接线中高压或低压成套配电装置之间相互连接关系和排列位置而绘制的一种简图,通常按不同电压等级分别绘制。如下图(图4-59)所示。这种主接线图多在变配电所施工图中使用。
二、 电气主电路图的基本形式
(一). 单母线接线
如下图所示,单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,所有电源进线和出线都接在同一组母线上。每一回路均装有断路器QF和隔离开关QS。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路,隔离开关当停电检查断路器时作为隔离电器隔离电压。
单母线接线的特点是接线简单,操作方便,投资少,便于扩建;但可靠性和灵活性较差,当母线和母线隔离开关检修或故障时,各支路都必须停止工作,当引出线的断路器检修时,该支路要停止供电。因此,单母线接线不能满足不允许停电的重要用户的供电要求,只适用于不重要负荷的中、小容量的变电所。
(二). 单母线分段接线
如下图示,当引出线数目较多时,为提高供电可靠性,可用断路器将母线分段,即采用单母线分段接线方式。正常工作时,分段断路器可以接通也可以断开。如果正常工作时分段断路器QF是接通的,则当任意段母线故障时,母线继电保护动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器, 这样非故障母线段仍能工作。当一个分段母线的电源断开时, 连接在该母线上的出线可通过分段断路器QF从另一段母线上得到供电。如果正常工作时分段断路器QF是断开的,则当一段母线故障时,连在故障母线段上的电源断路器在继电保护的作用下跳开,非故障母线段仍能照常工作;但当一分段母线的电源断开时, 连接在该母线上的出线会全部停电。
(三). 双母线接线
如下图所示,双母线接线有两组母线(母线Ⅰ和母线Ⅱ),两组母线之间通过母线联络断路器QF(以下简称母联断路器)连接;每一条引出线和电源支路都经一台断路器与两组母线隔离开关分别接至两组母线上。
(四). 桥形接线
如下图所示,桥形接线适用于仅有两台变压器和两条出线的装置中。桥形接线仅用三台断路器,根据桥回路(QF3)的位置不同,可分为内桥和外桥两种接线方式。桥形接线正常运行时, 三台断路器均闭合工作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 618 人订阅
阅读下一篇
变配电所安全操作的基本要求是什么?1.(1)变配电所房屋结构应bai符合du防火、抗震要求,变电和配电zhi设备应单独房间安装。门要向dao外开,且要耐火,中间通道门应为 ** 。 (2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。 (3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。 (4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。