土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流供电系统-工厂变配电所

直流供电系统-工厂变配电所

发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

变配电所的控制、信号、保护及自动装置和其它二次回路的工作电源,一般称作操作电源。

操作电源系统分为直流电源操作系统和交流电源操作系统。

较小型的变配电所一般采用交流操作系统,而一般情况下,变配电所会采用直流电源操作系统。下面主要介绍直流供电系统。

一、直流系统的接线

直流系统一般采用单母线运行方式,供电电压采用-220V或-110V。目前,应用-110V系统越来越多,而在发电厂、有动力负荷或有电磁合闸的地方宜选用-220V电源。

二、直流负荷的分类

直流负荷分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷。

经常负荷包括微机综合保护器的电源、位置继电器、指示灯、带电的继电器、长明灯、连续运行的直流电动机、控制和保护电源等长期处于工作状态的直流负荷。

事故负荷包括应急照明、不间断电源、通讯备用电源以及事故状态下需要供电的微机综合保护装置、保护装置、信号装置、自动装置等事故时仍需供电的直流负荷。

冲击负荷包括直流电动机的启动、断路器的跳、合闸电流等直流负荷。

有人值班的变配电所,其后备时间应按照1小时设计。无人值班的变配电所,其后备时间宜按照2小时设计。

直流负荷的统计计算时间表:

三、直流负荷的计算系数

四、蓄电池类型

110kV及以下变电所宜采用一组蓄电池组,非常重要的或有特殊要求的情况下可以采用两组蓄电池组。

目前选用的电池有阀控铅酸免维护蓄电池、阀控铅酸免维护铅酸胶体电池或镉镍电池,一般选用前两种电池。

五、直流成套系统

为了直流系统的安全、可靠供电以及完整的形成成套设备,建议采用技术规格书加数据单及 单线图的方式进行采购。专业的人做专业的事!把负荷情况提交给制造厂,让他们计选择蓄电池的容量。

那么技术规格书及数据单中应该包括以下主要内容:

1. 直流系统中直流用电负荷清单(这个可以表示在系统图上)。

2. 负荷计算,包括经常负荷、事故负荷和冲击负荷(A),电池的备用时间(h)。

3. 电池的选型。

4. 充电装置的技术要求(包括微机控制器的具体要求)。

5. 电压、电流的波动要求。

6. 防护等级不能小于IP20.

7. 供货范围、进线数量及电压等级、柜体的外形尺寸和颜色及板厚、图纸交付的时间、试验计划、FAT等等。

细节方面也可以参考相关的标准和规范。

六、直流系统图的例子

由于篇幅有限,不可能说的太细,希望大家在工作中多多总结。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电所的电气设计详解

        变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。本期专题将对变配电所的电气设计进行详细介绍。变配电所的任务变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。

回帖成功

经验值 +10