土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小连廊,大麻烦——单跨乙类高层连廊的结构设计分享

小连廊,大麻烦——单跨乙类高层连廊的结构设计分享

发布于:2023-02-24 14:27:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

转载自公众号漫话结构

0. 工程概况

本工程位于上海市静安区,地上新建部分由医疗楼、科教楼等几个单体组成,各单体之间 通过连廊相互关联。本文介绍的连廊一共4层,分别连通医疗楼和原有住院大楼的4~7层 连廊结构总高度27.4m,首层层高13.9m,其余各层层高4.5m。

图片
建筑效果图

连廊宽4.2米,总跨度72.7米,建筑专业这次比较大方,总共给了6个柱位,建筑立面图和平面图如下所示。

图片 连廊立面图
图片
连廊平面图

1. 结构方案

连廊左侧为新建医疗楼,结构高度55.4米,采用框剪结构,存在多项不规则,属于超限高层建筑结构。连廊与医疗楼结构体系不同,高度不同,且均为复杂超限结构,为避免相互之间产生影响,设置结构缝将两者断开。
连廊右侧是原住院大楼,为避免新建建筑对原有结构产生影响,同样在连廊与原住院大楼间设置结构缝。这样连廊就分割为一个单独的结构单体。
另外,连廊用来连通医疗楼和原住院大楼,两栋建筑抗震设防类别均为乙类,故连廊的抗震设防类别也取乙类。
对于一个高层、乙类、大跨的钢连廊,你觉得应该采用什么结构方案?
X方向比较简单,40米大跨,直接做桁架,然后两端最大悬挑9.45米,桁架也能搞定。直接得到X向结构方案布置如下图所示。

图片

Y方向就有点意思了,《建筑抗震设计规范》明确规定高层或乙类建筑,不得采用单跨框架结构。但是这个连廊呢,首先由于建筑条件限制,它只能是单跨结构,然后呢它又是高层,还是乙类, 这就有点难搞了。
我们领导当时的想法是, 规范为什 么要求高层或乙类建筑不能采用单跨框架结构,还不是因为冗余度低嘛,那么好了,我设计时直接把结构做强,甚至把承载力做到大震弹性,这样就不需要冗余度了,那么规范条文也就可以突破了。 很多地方的项目也都是这么做的,而且基本只要求中震弹性或者中震不屈服就行了。但是不好意思,评审专家说:N0!这条规定必须要遵守。

这就非常讨厌了,不能做框架,那就只能加撑了,但这又是个连廊,需要走人的,上面几层肯定不能加撑,只能加在底层。底层也要走人啊,如果直接加对角撑或者人字撑,又不满足人行净高要求,没办法,只能再把底层的支撑拆分成两段。那么是采用对角撑还是人字撑呢?我们当时的想法是,尽可能的让支撑的受力更小,这样Y向就更偏向于框架结构,结构体系比较纯粹。最后通过计算选了双层人字撑。

最终连廊的结构方案布置如下图所示。

图片

2. 静力分析

2.1 施工模拟分析

施工顺序对大跨钢结构的受力存在影响,采用ETABS对本单体进行施工模拟分析,模拟过程结合实际施工顺序、考虑施工模拟方案相对应的结构刚度形成过程、加载顺序条件等,共设定5个施工步,具体如下所示:

图片

STEP 1:施工底层柱及短跨区域梁

图片
STEP 2:施工主体桁架
图片
STEP 3:施工主体桁架内水平构件
图片

STEP 4:施工悬挑拉杆

图片
STEP 5:施工悬挑区域梁、柱

将考虑施工模拟顺序的结构计算结果与采用自重一次性加载方式的计算结果进行对比,具体如下:

图片

综上,通过考虑施工模拟方案分析结果可知,考虑施工顺序模拟的基底反力、首层框架柱最大轴力、桁架斜腹杆最大压力、框架梁最大弯矩与自重一次性加载的分析结果基本一致,本单体考虑施工模拟顺序对结构构件的内力影响较小。

2.2 弹性分析

读大学的时候就学过,桁架杆件主要以受轴力为主。同时对于大跨结构,跨度越大,竖向荷载作用下的内力分量占比越大,所以大跨桁架杆件内力一般由竖向荷载控制。还有就是,钢结构设计时,为了尽量避免压杆失稳,应尽量将杆件设计成拉杆。

说了这么多,其实就是想考验一下大家的基本功,上述连廊在竖向荷载作用下的轴力分布图是怎样的?简单来说就是拉压杆判定。

图片
恒载作用下的轴力图(红色为压杆,Nmax=4268.2kN)
记住上面的拉压杆分布,下面的分析会用到。

其他弹性分析指标结果就不介绍了,都很常规。这里着重介绍一下这个连廊最特殊的地方。

连廊首层层高13.9米,远大于其他各层层高(4.5米)。同时连廊上部楼层布置了整层通高桁架,这样整个上部结构就成为一个整体,其侧向刚度远远大于结构首层。给出连廊在X向地震作用下的层间位移角计算结果,详下图。

图片
由图可知,X向地震作用下,连廊2~4层的层间位移角线性变化,基本保持一致,且远小于一层的层间位移角,表明连廊上部楼层整体参与变形。
这说明什么?说明连廊X向在建筑形式上虽然有四层,但从结构受力角度上来讲,连廊上部各层其实是一个整体,它只能算一层,连廊在X向本质上是一个两跨单层框架结构。
图片
连廊结构体系演变示意图

3. 性能化设计

性能化设计现在也是超限分析中必须要做的了,钢结构的性能化设计有两种方法,一种是《钢标》的“高延性-低承载力”或“低延性-高承载力”的设计思路,一种是《高钢规》的按照构件的重要性程度进行性能化设计。
连廊结构高度27.4m,属于 高层钢结构,所以参照《高钢规》进行性能化设计。性能目标取为B级,也即我们俗称的中震弹性,大震不屈服。
中震弹性计算时,所有参数与小震保持一致。大震不屈服工况计算采用等效弹性模型,结构阻尼比取5%,周期折减系数取1.0。 中震和大震工况下的内力计算均采用直接分析法。
计算得到的各工况下的构件应力比如下图所示。
图片

中震弹性工况应力比

图片
大震不屈服工况应力比
由上述计算结果可知,中震和大震工况下的各杆件应力比均不大于1.0,结构能够满足预定的“中震弹性、大震不屈服”的抗震性能目标。

4. 屈曲分析

一般都是大跨结构需要做屈曲分析,这个连廊X向勉强算是大跨,所以评审专家要求算一下。

做之前想的是,这一个小框架结构,能发生啥屈曲啊,算完后发现,确实有可能发生失稳图片

首先是特征值屈曲分析(线性屈曲分析),这个就比较简单了,计算得到的前三阶屈曲模态与前三阶振型保持一致,最小屈曲因子为59.6,远远大于规范限值要求。前三阶屈曲模态如下图所示。

图片

第一阶屈曲模态(屈曲因子59.6)

图片

第二阶屈曲模态(屈曲因子107.9)

图片

第三阶屈曲模态(屈曲因子136.4)

然后是非线性屈曲分析。本文 考虑结构的整体初始缺陷、几何非线性和材料非线性对连廊进行非线性屈曲分析, 其中, 结构初始几何缺陷采用结构的最低阶屈曲模态,缺陷的最大计算值取跨度的1/300。计算 得到荷载-位移曲线如下图所示。

图片

由上图可知,考虑初始缺陷和几何、材料双重非线性时,临界屈曲因子为8.18,表明结构具有较高的极限承载力,满足《空间网格结构技术规程》的要求。荷载因子达到8.18时的结构整体位移如下图所示,此时结构仍能保持整体稳定,继续增加荷载,桁架受压斜腹杆发生屈曲,荷载因子达到8.84时,结构发生整体失稳,位移云图如所示。

图片

荷载因子为8.18时的位移云图
图片 荷载因子为8.84时的位移云图
通过上述分析可知, 桁架受压斜腹杆为连廊在竖向荷载作用下的关键受力杆件, 设计时应予以加强,避免成为结构薄弱部位。

5. 抗连续倒塌分析

以前做连续倒塌分析时,为了偷懒,直接做线性静力分析,简单粗暴。现在软件功能越来越强大,非线性动力分析也很方便了,本连廊即采用SAP2000Consider collapse功能模块进行连续倒塌计算。
根据前述分析结果,将桁架受压斜腹杆、框架角柱和中柱分别定义为关键构件,考虑他们失效对连廊连续倒塌的影响。
图片

失效模型一(桁架受压斜腹杆失效)

图片

失效模型一的时间位移曲线

图片

失效模型二(框架角柱失效)

图片

失效模型二的时间位移曲线

图片

失效模型三(框架中柱失效)

图片
失效模型三的时间位移曲线

由上述计算结果可知,桁架受压斜腹杆、框架角柱、中柱失效后,连廊发生一定振动,最终回到平衡稳定状态,不会发生连续性倒塌。

同时,对比线性静力分析和非线性动力分析的最大位移可知,本连廊杆件失效后的结构动力放大系数小于2

6. 弹塑性分析

本单体采用Paco-SAP软件进行动力弹塑性分析,因为是用的傻瓜式软件,所以就直接给 计算结果了。

罕遇地震分析

7组地震波作用下,连廊在X、Y两个方向的基底剪力平均值分别为9306.4kN、8214.3kN, 与多遇地震弹性基底剪力比值的平均值分别为5.054.93
罕遇地震作用下七条时程波的结构顶点最大位移分别为140.3mm、201.9mm, 均不大于结构层高的1.5% (411mm)。
连廊在X、Y方向的最大层间位移角分别为1/101和1/94, 平均层间位移角分别为1/142和1/131。
连廊在罕遇地震作用下构件性能水平云图如图所示。

图片

X向罕遇地震构件性能水平云图

图片

Y向罕遇地震构件性能水平云图
由上图可知,罕遇地震作用下,底部框架柱发生轻度破坏,上部框架柱发生轻微破坏。框架梁、弦杆、斜腹杆、支撑基本不发生损坏。由此可知,连廊在罕遇地震作用下能保持良好的工作状态,基本能达到性能水准3的性能目标。

极罕遇地震分析

本单体进行巨震分析时,峰值加速度根据《中国地震动参数区划图》相关规定,采用插值法计算为294cm/s2,其他计算参数保持不变。
7组地震波作用下,连廊在X、Y两个方向的基底剪力平均值分别为12469.8kN及11978.2kN, 与多遇地震弹性基底剪力比值的平均值分别为6.76、7.19。
罕遇地震作用下七条时程波的结构顶点最大位移分别为195.2mm、225.1mm, 均不大于结构层高的1.5% (411mm)。
连廊在X、Y方向的最大层间位移角分别为1/72和1/60, 平均层间位移角分别为1/99和1/89。
连廊在极罕遇地震作用下构件性能水平云图如图所示。

图片

X向极罕遇地震构件性能水平云图

图片

Y向极罕遇地震构件性能水平云图
由上图可知,极罕遇地震作用下,底部框架柱发生中度破坏,上部框架柱发生轻度破坏或轻微破坏。框架梁、弦杆、斜腹杆、支撑基本不发生损坏。由此可知,连廊在极罕遇地震作用下能保持良好的工作状态,基本能达到性能水准4的性能目标。

超限评审会后,领导跟我说,巨震作用下,场地土可能发生震陷,这时候应该考虑土与上部结构的相互作用,不能仅考虑地震峰值加速度的放大。我听完后的内心OS:要是这么分析下去,都够一个硕士毕业的了。

7. 后记

不知道读者发现没有,上面在介绍整个连廊的计算分析时,笔者一直都在回避一个问题,构件的截面尺寸!现在来给大家公布一下,连廊底层框架柱用的是钢管混凝土柱(CFT/900x900x40/C60),是不是贼吓人,一个四层的小连廊,柱子截面都赶上超高层了。另外,从三维示意图可以看出,连廊在Y向非常瘦高(高宽比6.5),感官上也觉得它在地震作用下非常容易倾覆。计算结果表明,Y向大震作用下,柱底最大拉力为16000kN,可以想象一下它的柱脚和基础得做的多大才能满足抗倾覆需求。
一切都感觉那么不合理,一切又都那么合理。
另外,做完这个项目再回头看,感觉还是有一些可以做的更出彩的地方,比如支撑的形式可以做一些方案对比,同时可 以考虑做BRB, 或者加阻尼器等等。再深入一点,可以对支撑的布置形式、位置以及阻尼器的设置等进行拓扑优化。
如果想要做的更花一点呢?前面说了,连廊在Y向的倾覆力矩非常大,柱脚设计非常困难。那么是否可以把部分框架柱做成摇摆柱,释放柱脚弯矩的同时还可以做成自复位结构,甚至再把支撑的材料由钢材换成SMA等等。

知识点:单跨乙类高层连廊的结构设计分享

结构设计专题:高层结构体系之加强层的结构设计分享

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lqh29039
    lqh29039 沙发

    受教了

    2024-05-17 14:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • 傻圈的圈
    傻圈的圈 板凳

    受教了

    2023-03-07 14:44:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱和支撑的设计

一、框架柱设计概要 ★ 柱截面形式: 箱形、焊接工字形、H型钢、圆管等 ★ 截面估计:按1.2N的轴心受压构件,3~4层作一次截面变化,厚度不宜超过100mm ★ 板件宽厚比,见下表 ★ 长细比:多层(?12层)框架柱在6~8度设防时不应大于120,9度设防时不应大于100。高层(>12层)框架柱在设防烈度为6,7以及8和9度时,分别为120,80以及60

回帖成功

经验值 +10