土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 机械钥匙安全联锁

机械钥匙安全联锁

发布于:2023-02-26 21:11:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

机械钥匙安全联锁

钥匙联锁系统  

机械/电气联锁系统的工作原理是严格遵宁工序、程序要求,能够完全避免因操作者的敷衍了事而造成的误操作,钥匙联锁系统总是确保操作者按照预先设定好的工作顺序进行工作,只有达到预先 设定好的安全条件,才可进行下一步的操作。

钥匙联锁基于人们最简单的常识,开门需要钥匙,如打开变压器室门,而如果钥匙拿不到,就说明不允许你去开门,只有满足一定条件即出线侧的接地开关合闸,钥匙才能取下,同时通过钥匙盒可以实现一把钥匙换两把钥匙,或两把钥匙同时插入才能换一把钥匙出来,逻辑联锁,如两把变压器室的门同时锁好,钥匙拔出插入钥匙盒,才能把接地开关钥匙换出,去解除接地开关联锁,使其可以分闸; 而低压侧断路器也必须分闸,才能合中压侧接地开关。

?

机械钥匙联锁满足欧洲和美国安全法规,减少和消除了工作环境中的危险, 特别在电力、铁路、石化、核电、钢铁、食品、船舶等领域,钥匙联锁应用创造和积累了独一无二的工业安全的知识和经验,提供了完整的安全解决方案和服务。


     
     
?


联锁系统的设计方法

联锁系统的设计是由几个因素决定的,包括: 启动、停止设备、维护检修等所有操作流程。

机械 /电气联锁系统的三个要点

隔离

隔离 需要隔离的内容?

是否需要隔离不止一个系统以保证安全出入? 安全出入是否需要延时?

程序

有多少个出入点?

出入类型如何?是人员全部进入还是部分进入? 受伤的后果有多严重?

限制

如何避免危害?

危害的性质如何?

同时存在的电源有哪些?

操作环境如何?


以变电站开关柜为例:

1.开关柜本身有接地开关和断路器之间、隔离开关和断路器之间的互锁; 

?

2.一次系统有母联和隔离开关,进线之间的联锁;

3.二次系统有开关合闸回路的联锁;

?

4.整体上有开关与进线刀闸,出线侧与变压器室、电容器室、接地变室以及低压柜之间的联锁;


这些都可以通过机械钥匙联锁,特别是对于上述2、3、4项目,设备之间存在物理空间距离,无法通过机械连接实现互锁。

?


钥匙联锁的目的是限制操作、主动防护,而不是阻止动作、被动应对,被动应对会造成误操作,在不知情的情况下,再坚固的阻止也有可能被破坏。


机械钥匙联锁很好的实现了主动联锁,基于条件操作而不是傻瓜式操作,开关柜接地开关合闸后,钥匙才可以拔出,去打开变压器室进行维护,此时接地开关被锁住不能分闸; 而接地开关分闸,钥匙无法取下,变压器室门无法打开,直接、清楚,这就是逻辑控制,主动联锁,一切按操作程序进行,潜移默化形成规矩,完全避免误操作。


   