土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 电缆沟(隧道)基坑开挖施工工艺

电缆沟(隧道)基坑开挖施工工艺

发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]


工艺标准

(1) 根据相关部门批准的路径图,对基坑中心位置及外轮廓进行定位、放样。

(2) 基坑底部施工面宽度为排管横断面设计宽度并两边各加500mm,便于支模及设置基坑支护等工作。

(3) 在场地条件、地质条件允许的情况下,可采用1:1系数放坡开挖;也可根据排管埋深及地质条件作相应调整,但必须保证放坡开挖时基坑侧部土体的稳定及施工的安全。

(4)基坑开挖不应对电缆沟埋深下的地基产生扰动。

(5) 若因为客观条件限制无法放坡开挖时,应在基坑开挖前及过程中根据相关规程、规范要求,设置基坑的围护或支护措施。一般情况下,开挖深度小于3m的沟槽可采用横列板支护;开挖深度不小于3m且不大于5m的沟槽宜采用钢板桩支护。

(6) 沟槽边沿1.5m范围内严禁堆放土、设备或材料等,1.5m以外的堆载高度不应大于1m。

设计要点

(1)根据基坑深度、地质情况和周围环境说明应采取适当的开挖方式。

(2)有地下水时应说明采取必要的处理措施。

施工要点

(1)复核电缆沟(电缆隧道)中心线走向、折向控制点位置及宽度的控制线。

(2)基坑开挖采用机械开挖人工修槽的方法。机械挖土应严格控制标高,防止超挖或扰动地基,分层分段开挖,设有支撑的基坑须按施工设计要求及时加撑;槽底设计标高以上200~300mm应用人工修整。

(3)超深开挖部分应采取换填级配良好的砂砾石或铺石灌浆等适当的处理措施,保证地基承载力及稳定性。

(4)若无法放坡开挖,需采用钢板桩支护时,钢板桩的施工方法及布桩型式应满足相关规程、规范及技术标准的要求,坑底以下入土深度一般与沟槽深度之比不小于0.35。

(5)必要时,应进行深基坑的支护,确定支护桩的深度及横向支撑的大小及间距,一般支撑的水平间距不大于2.0m。

(6)基坑开挖完成后,应进行钎探验槽,验收合格后方可进行下步施工。

(7)开挖过程中应做好沟槽内的排水工作,局部较深处可以考虑采取井点降水。地下水应降至基坑底部1.0-1.5m。

(8)横向支撑应做好伸缩调节措施,围檩与钢板桩应固定可靠。

(9)基坑四周用钢管、安全网围护,设安全警示杆,夜间设灯,并安排专人看护。

(10)雨期施工时,应尽量缩短开槽长度,逐段、逐层分期完成,并采用措施防止雨水流入基坑。

(11)冬期施工时,基坑挖至基底时要及时覆盖,以防基底受冻。

监理要点

(1)检查隧道高程(±30mm)、中心线偏差(±30mm)。 电力沟道槽底高程(±10mm),边坡不陡于规定坡度,每侧工作面宽度不小于施工规定(包括工作面宽度)。

(2)检查隧道开挖过程核心土的留置,根据土质情况留置核心土的大小,要保证掌子面土方的稳定。

(3)检查土方不应超挖、欠挖,允许偏差 50mm。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般基坑开挖规定

基坑开挖施工方案应综合考虑工程地质与水文地质条件、环境保护要求、场地条件、基坑平面尺寸,开挖深度、支护形式,施工方法等因素,临水基坑尚应考虑最高水位,潮位等因素。 基坑开挖应按照分层、分段、分块、对称、平衡、限时的方法确定开挖顺序。基坑开挖前,支护结构、基坑土体加固、降水应达到设计和施工要求。 施工道路布置、材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。 土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道坡度不宜大于1:8,坡道的宽度应满足车辆行驶要求。

回帖成功