建筑工程快速发展的同时,也相应的暴露出了一些发展问题。我国目前大多数的建筑工程企业在进行相关土方开挖环节时,往往会出现很多施工问题,如果这些施工问题没有得到有效解决的话,就会在很大程度上影响到整个建筑工程的正常进行和实施。本文针对深基坑土方开挖的技术要点和计算方法展开讨论。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
一、深基坑土方开挖技术
在深基坑施工过程中,需要对施工的场地进行平整,同时还需要做好场地内的测量和放线工作。该基坑的开挖最深深度达到了14.9m。
(1)基坑开挖过程中做到合理有序,分层、分段(跳挖)开挖,严禁超深、超长开挖。同时在土方开挖时,开挖的顺序、深度必须与设计工况一致,开挖分段长度不宜超过10m。做到开挖一层土体完成一层土钉施工,及时施工土钉,待土钉及相应的混凝土面层完成并达到设计要求的强度后进行下一层土体开挖。
(2)基坑开挖时,外侧基坑的边坡坡度不宜大于1:1.0,内部每层土体开挖高度不得大于2m。挖出的土方须及时外运。挖土顺序、土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对基坑支护结构的不利影响为原则。
(3)基坑开挖必须在灌注桩、冠梁强度达到设计强度后方可进行;对采用预应力锚索(杆)的部分,应在锚索(杆)施加预应力后方可进行;对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后方可进行。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
(4)施工期间基坑外侧2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,并保证支护结构周围的地面超载不得大于20kPa。起吊机械及载重车辆的轮缘离槽边应大于3.0m,并采取相应的措施(垫钢板等),降低地面超载满足设计要求。
(5)开挖时,挖土机械不得碰撞或损害锚索(杆)、腰梁、土钉墙面及其连接件等构件,不得损害已施工的基础桩。
(6)基坑开挖至基坑底标高以上300mm时,应采用人工挖除剩余土方,挖至设计标高后应立即平整基坑,疏干坑内积水,并应尽快施工垫层,减少坑底土的暴露时间。
(7)开挖过程中应加强对基坑及周边重要建构筑物的监控测量;挖土过程中,如有异常现象要立即暂停作业,及时通知有关单位,待处理好后方可继续开挖。
(8)基坑开挖前应做好场地的地面排水措施,防止地表水冲刷坡面和基坑外排水回流渗入坑内。基坑开挖后,应及时设置坑内排水沟和集水井,防止坑底积水。
收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法
二、土方开挖的计算方法
1、断面法
这种方法是我国目前土方开挖施工技术当中所常用到的一种土方体积计算方法,这种方法主要是依靠一组等距或者不等距的相互平行的截面进行计算,从而将地块、山、溪涧和池以及岛等不同地形单位和沟渠、河堤、路堑以及路槽等相应的截成段,然后分别对这些段进行计算,然后最终将各个段的体积数值进行累加,从而最终得到我们所需要计算对象的总共土方数值。
2、方格网法
这种方法和上述的断面法有着较为明显的区别,也就是方格网法。主要是对平整施工场地将设计工作和土方量的计算结合到一起来进行,平整场地需要将原有高低不平的,破碎的地形改造成平坦且同时具有一定坡度的场地,比如说我们最常见的体育场,停车场,集散广场和露天演出場等区域,相较于上述的断面法更加适合方格网法,可以获得更好的数值精准度。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
市政工程施工
返回版块15.09 万条内容 · 370 人订阅
阅读下一篇
基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(1)基坑(槽)土方开挖及基坑变形控制一基本要求(1) 基本规定如下:1) 应根据支护结构设计,降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。2) 基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水,渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排除雨水。放坡开挖时,应对坡顶,坡面,坡脚采取排水措施。当采取基坑内,外降水措施时,应按要求降水后可开挖土方。3) 软土基坑必须分层,分块,对称,均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑,锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好
回复 举报