土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变的运行方式是否有明文规定(关于并列运行)

主变的运行方式是否有明文规定(关于并列运行)

发布于:2008-04-08 21:52:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
刚刚完成一座110kV变电站的施工设计,低压侧短路电流较大,设计时按主变分裂运行方式下的短路电流选择10kV设备。
在初步设计审查时,运行单位并未提出并列运行的要求。现在运行单位说不行,必须满足主变并列运行的条件,当时没提要求不代表可以按分裂运行设计。他们说有文件,但是并没有提供给我具体的条文。
当前已完成施工设计,10kV开关柜已生产,再做修改就很困难了。
对于这个问题,不知道各位朋友怎么看?
有做设计的朋友吗,如何对付这种不友好的要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chywang007
    chywang007 沙发
    主变分裂运行、加电抗器、选用高阻抗变压器都可以限制短路电流。
    我想知道是:运行部门要求设计必须满足并列运行的要求,是否有充分的理由?
    2008-04-09 20:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    短路电流太大的处理方法是加电抗器。
    短路电流超过断路器极限分断能力时,必须加电抗器来限制电流。
    2008-04-09 01:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手:变频器与电机的选型问题

  请教高手们,如果我有一台110kw的电机,我配的变频器是不是要高于110kw的?因为功率在导线上会有损耗?谢谢啦

回帖成功

经验值 +10