摘 要:根据近年来完成的几个钢筋混凝土环保水池项目的设计和施工的体会,从矩形水池设计中的几个构造问题入手,针对后浇带和施工缝处理以及水平转角加筋等提出了一系列的构造设计措施。
关键词:钢筋混凝土;矩形水池;设计;构造
中图分类号:TU528.42 文献标识码:A
1 引言
钢筋混凝土水池作为给排水以及环境工程中常见的构筑物,被广泛的应用于水处理用池和蓄水池中。其中矩形水池,由于具有场地要求灵活,施工便捷等优点而被广泛的采用。在钢筋混凝土矩形水池设计中,由于矩形水池结构形式、荷载条件、受力模型等比较复杂,所以构造设计[1]显得更加重要,通过合理的构造设计可以使计算假定更接近实际工作状态,本文对矩形水池设计中常见的后浇带和施工缝处理以及水平转角加强措施等几个构造问题[2]进行探讨,希望能对工程设计人员设计出可靠而经济的钢筋混凝土水池提供参考。
2 后浇带和施工缝处理的构造措施
根据现行规范GB50069-2002《给水排水工程构筑物结构设计规范》[3] 7.1.3 条规定,水池伸缩缝的间距,根据水池的结构类别、地基类别和水池的工作条件等划分,一般为20~30m,超过30m均应设置伸缩缝。但在实际工程中30~40m长度的水池较为常见,如设置伸缩缝,施工质量较难控制。其中地下式水池,正常使用时温差很小,一般采用后浇带的措施是合适的。
后浇带[4]一般设置在水池中部,宽1 m,处理方法如图1所示。两侧混凝土同时浇筑并养护六周,采用补偿收缩混凝土浇筑后浇带,使池体连接成整体。后浇带处的钢筋一般不截断,连续配置。
图1 后浇带做法
对于不能一次完成浇筑的水池侧壁,在施工中需留设施工缝,施工缝应设在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,钢筋在施工缝处贯通不断,施工缝的位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。对于水池池壁的施工缝位置宜留设在高出底板表面200~500mm的竖壁上。施工缝处先后两期分期浇筑的混凝土间的结合要比一次浇筑的混凝土要差,故在施工缝处需加设企口同时在断面处采取埋设止水带或者外贴式止水带等措施,其中设置4mm厚,200mm宽钢板止水带,钢板接头用2-M5螺栓连接,如图2所示钢板止水带做法效果较好。
3 水平转角的加强构造措施
对于现浇钢筋混凝土矩形水池,因池壁和池壁,池壁和顶、底板之间采用刚性连接,为了避免在此处形成应力集中,通过设置腋角来改善其受力状态,抵抗角隅弯矩,增强连接处的抗裂性。腋角边宽同池壁厚度,腋角内配置斜筋的直径与池壁受力筋相同。
4 关于水池的防渗构造措施
(1)在工程中应用较广泛的做法是限制水胶比和控制水泥用量,CECS138:2002《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》[5]条文说明3.0.4中给出了详细的混凝土配合比要求。
(2)池壁和底板的钢筋宜选用小直径的钢筋和较密的间距,其目的是更好的满足裂缝宽度的要求。但为了方便施工,钢筋的间距不宜小于100mm。池壁采用双向配筋,最小厚度不宜小于200mm。
(3)混凝土中掺膨胀剂,从而适当补偿混凝土的收缩,提高混凝土的抗渗能力。
(4)正常条件下均应设置1:2水泥砂浆内外壁抹灰。
5 结语
构造设计是钢筋混凝土水池设计重要的组成部分,随着结构计算软件的开发和应用用,理正工具箱和struct等软件都具有了水池的计算功能,但如何确保计算结果与实际受力情况更加吻合,还必须借助构造设计达到,要实现水池设计的安全、可靠且经济,设计人员要对构造设计足够重视,并在设计图纸中有所体现,从而保证所设计的结构经济合理。
知识点:钢筋混凝土矩形水池设计中的几个构造问题
浅议钢筋混凝土矩形水池设计中的几点问题
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
水池水塔烟囱设计
返回版块1.19 万条内容 · 132 人订阅
阅读下一篇
污水处理厂中水池结构设计要点的分析水池结构的设计是十分重要的,一定要按照注意其建设的结构要点。 1水池结构的设计要点 1.1水池结构的设计要符合相关的规定。水池的各种结构的类别以及形式的数尺都要进行相应的强度检验测算。按照工程的地质条件、荷载条件以及水文地质条件来决定验算结构的稳定性。 1.2荷载和荷载的组合。水池结构的荷载主要包含水压、土压力、地下水压力以及湿度和温度荷载;荷载组合包括水压加自重、水压加自重加冬季温差、水压加自重加湿差以及土压加自重。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句通用规范要求防渗构件最少做250厚,感觉02年这个水池构筑物设计规程该被淘汰了,好多规范都比他要求的严格
回复 举报
概念性的构造介绍的很清楚,有咩有具体配筋的构造
回复 举报