土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池、管廊快速配筋

水池、管廊快速配筋

发布于:2023-03-03 17:13:03 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]

“ 本文主要介绍水池、管廊的一种快速配筋方法,希望能给云里雾里的新人一点启发


01

配筋原则


设计院配筋一般尽量简化计算,因为设计任务很重,不可能每个细节都抠的很仔细,要抓大放小。水池配筋主要原则如下:
(1)根据计算出来的弯矩值,查询弯矩选筋表,选配出某个板厚,某个保护层厚度,某个裂缝宽度限值的配筋。如:400mm底板,C30砼,保护层厚度35mm,裂缝宽度限值0.2mm。 (PS:此处的弯矩选筋表是按板的纯弯理论反算得出配筋面积,没有考虑轴力影响,未考虑大小偏心及轴心受拉等,数据来源于《给水排水工程结构设计手册》)
(2)根据强度计算出来的结果核算原配筋是否满足要求,且满足 最小配筋率
(3)一般钢筋间距取100mm、150mm及200mm。跨中钢筋不截断,支座处钢筋截断。如为EPC等需严格控制造价项目,跨中钢筋也可以取110mm、120mm~190mm等间距。支座处,一般优先配置200间距,如200间距不满足要求,可配100间距,然后截断。要注意截断后的钢筋要满足最小配筋率。 PS:为啥不用商业软件配筋结果,因为商业软件配筋都是单截面配筋,其支座配筋未考虑与截断处钢筋协调)


02


实例简介


某储液池共计4格,埋深2.8m,池内水深3m,壁板及隔墙厚度300mm,底板厚度400mm,飞边尺寸400mm,每格均可独立运行,需考虑多格水池工况,模型如图1所示。其多格水池工况共有15种工况,具体工况组合如下图2所示(手动组合太难了)。

图片

图1  4格水池模型简图

图片

图2  4格水池15种工况组合


03


配筋过程


此处仅选择底板为例进行配筋演示。
(1)裂缝选筋
图3为底板X方向max弯矩包络图,该图可用来配置底板上层筋(X方向跨中)。由图可知跨中弯矩最大值为29kN·m,打开弯矩选筋程序,选择400厚底板,C30砼,35mm厚保护层厚度,0.2mm裂缝宽度,输入29km弯矩值,回车,软件给出了100mm、150mm及200mm的配筋值,最后底板X方向上层筋可配16@200,这样底板的X方向上层筋就选配出来了,其下层筋及Y方向配筋重复上述步骤。

图片

图3  4格水池底板X方向板顶弯矩包络图

图片

图4  具体选筋过程

(2)强度校核

强度校核时,在计算模型中应按实际情况合理设置,结构重要性系数,恒载分项系数,活载分项系数及抗震计算相关参数。最后根据面外配筋结果,校核上步选筋面积,取其包络。图5为壁板的面外配筋结果。V表示竖向,H表示水平向,后面跟着的三个数字,V表示上中下,H表示左中右,在壁板的外侧表示外侧配筋面积,在内侧表示内侧配筋面积。
根据设计经验,按标准值裂缝宽度选筋的话,其强度一般均满足要求;按准永久值裂缝宽度选筋的话,其强度往往 满足要 求,这就是为啥要用标准值来进行裂缝宽度选筋 。随着恒载分项系数由原来的1.2变为1.3,活载由原来的1.4变为1.5,强度计算的结果可能也是受控工况。故建议大家还是稍微看下强度配筋的结果。包络取大是贯穿设计的一个大原则。

图片

图6  壁板的面外配筋结果



04


结  论
主要选筋步骤
(1)建立池内 水,池外 土的计算模型一,按这个模型一进行一次裂缝宽度选筋。 结构重要性系数及分项系数都取1.0。
(2) 建立池内 水,池外 土的计算模型二,按这个模型二进行一次裂缝宽度选筋。结构重要性系数项系数都取1.0。
(3)将模型一的结构重要性系数、恒载分项系数及活载分项系数等相关参数改为实际值,变成计算模型三,计算模型三仅看强度配筋结果
(4)同理, 将模型二的结构重要性系数、恒载分项系数及活载分项系数等相关参数改为实际值,变成计算模型四,计算模型四仅看强度配筋结果
(5)取上述4个模型配筋面积的包络,配筋结束。
(6)此法,在南京地区及江苏地区普遍使用,目前已推广到管廊结构配筋中,熟练以后配筋速度也很快。

知识点:水池、管廊快速配筋

梁如何快速配筋

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土矩形水池设计中的几个构造问题

摘  要:根据近年来完成的几个钢筋混凝土环保水池项目的设计和施工的体会,从矩形水池设计中的几个构造问题入手,针对后浇带和施工缝处理以及水平转角加筋等提出了一系列的构造设计措施。 关键词:钢筋混凝土;矩形水池;设计;构造 中图分类号:TU528.42   文献标识码:A 1  引言 钢筋混凝土水池作为给排水以及环境工程中常见的构筑物,被广泛的应用于水处理用池和蓄水池中。其中矩形水池,由于具有场地要求灵活,施工便捷等优点而被广泛的采用。在钢筋混凝土矩形水池设计中,由于矩形水池结构形式、荷载条件、受力模型等比较复杂,所以构造设计

回帖成功

经验值 +10