土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ YJK事故水池计算

YJK事故水池计算

发布于:2023-03-03 17:21:03 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
YJK水池软件采用有限元方法整体计算,可计算单格或多格水池,单层或多层水池,多格多层水池,设缝水池,天然地基、复合地基,壁板分段厚度水池等。常见水池基本上都能得到比较满意的结果。本文仅举天然地基上事故水池例子,供各位初学者快速上手。

01
YJK水池计算
Y JK水池计算假定:板块采用有限元法,网格主要采用等参四边形单元和局部三角形单元,可考虑天然地基或复合地基,天然地基 复合地基均通过底板基床系数实现。整体有限元计算后,根据节点内力,采取相应的配筋模式(纯弯、大小偏心及压弯等),得到墙的面外配筋结果,最后绘制施工图。
YJK水池可计算类型:单格或多格水池,单层或多层水池,多格多层水池,设缝水池(取每段分别计算,设缝处输入壁板,水荷载输入后再删除设缝处 壁板),天然地基、复合地基,壁板分段厚度水池,上部框架+下部水池,上部水池+下部框剪结构等。常见水池基本上都能得到比较满意的结果。
YJK水池不适合计算的类型或构件:桩基或锚杆水池 。3.1版本虽然在前处理里面增加了桩的输入,但是没有桩的刚度输入对话框,输入的桩在计算简图中无法体现,故在上部结构模块无法完成整体计算,在基础模块完成的计算不能很好的体现上下部协调计算结果。故建议桩基水池采用旗云水池来建模计算。
以下细述YJK水池计算需要改进的几点:
1.单元坐标系支持圆柱坐标系。目前圆形水池的壁板配筋可以得到准确的计算结果,但是底板及顶板无法设置环向和径向坐标系导致给出的内力及配筋均是正交XY方向,无法按径向及环向配筋。
2.系统解决上部模块筏板外挑容易导致外挑网格剖分丢失的bug。根据基础模块筏板外挑,网格从未丢失,可判断上部模块和基础模块网格剖分不是采用同一个DLL文件,建议上部模块开发人员与基础模块开发人员交流沟通以解决此问题(应当很容易)。
3.上部结构模块引入桩的输入是正确及必要的,但请同时把桩的刚度等相关参数引入进来,以实现上部模块桩基水池计算
下面以一个外尺寸19.9m×18.7m ×2.75 m(H),柱网尺寸3.2m×3.6m矩形不设缝有盖地下式天然地基事故水池为例,介绍相关 计算 设计过程,供各位初学者快速上手。

知识点:YJK事故水池计算

关于事故水池计算!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发

    非常好的事故水池计算思路。不产生问题是本事,处理问题的能力也很重要,设计尽量不要出错,出错了要积极应对,查漏补缺。

    2023-05-15 10:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • zsd_1049206688

    剖析得非常深刻,学习了!

    2023-03-30 18:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

角隅弯矩知识

“当水池壁板为四边支承或三边支承、顶端自由的单向板时,不仅需计算其单向方向的内力,还需计算非单向方向处的角隅弯矩。本文从规范和算例角度出发,引入约束概念,进一步加深大家对角隅弯矩的理解。有约束的地方一般就有内力,约束刚度大,内力大,反之亦然,角隅弯矩即是单向板受到与之垂直壁板约束的表现。

回帖成功

经验值 +10