知识点:直供电发电工程
油发电机组常用于工业企业中作为备用电源或应急电源。本篇主要讨论柴发的几个关键知识点。
一、防爆问题
1、根据《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014第3.1.1条条文说明,国产柴油闪点介于闪点60℃~90℃范围区间。
(-35号柴油是指可以使用在-35度以上的环境中柴油。-35是指柴油能够使用的外界温度条件。-35号柴油适合零下14摄氏度到零下29摄氏度的环境中使用。)
2、《石油化工企业设计防火标准》(2018版)GB50160-2008 ,3.0.2条条文说明。闪点小于60℃且大于或等于55℃的柴油火灾危险性可视为丙A类。总体而言,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类。
3、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的附录C“可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组表C”中:柴油被列为ⅡA级,引燃温度组别为T3。
4、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的第3.1.1条,可能出现下列情况之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计。
5、(结合1~4)对于柴油发电机室来讲,其储油间的温度按照环境温度考虑,柴油的闪点大于60℃,环境温度小于闪点且没有操作温度。故储油间内不属于爆炸性气体环境。
6、令不少设计师费解的是15D202-2_柴油发电机组设计与安装,P101页照明示意图中,储油间采用了防爆壁装应急荧光灯。
图集仅在照明示意图中提到了防爆灯,笔者认为这只是设计提档,不能理解为规范要求。且其也仅提档了灯具本身,对于线路、储油间内外线路处是否需要做防爆处理均没有明确说明。
7、目前没有规范和标准要求储油间需采用防爆灯具。《广州:建设工程消防设计、审查难点问题解答》中也明确了柴发发电机房不属于爆炸危险场所。
8、王金元在其《建筑电气设计疑难问题解析》中明确提到。
小结:柴油发电机房及其储油间不属于爆炸危险环境,不必设计防爆灯具。
二、是否安装可燃气体探测器。
1、根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2019第2.0.1条,可燃气体(易燃气体)指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或可燃蒸汽。且2009版条文说明中明确乙A类为闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。而柴油为闪点大于60℃的丙A类液体,故柴油不属于可燃气体。
2、部分图审会提此点,依据是《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014第8.4.3条。
8.4.3:建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
条文说明:8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
此问题的核心是:柴油为闪点大于60℃的丙A类液体,不属于可燃气体、可燃蒸汽。且储油间也不是爆炸危险的场所与部位。
按照图审的这个逻辑,试问:地下车库里,那么多汽车的汽油箱,装的是易挥发的汽油,更应该装设可燃气体探测了。
3、地方疑难问题解答
除了满足规范,还需要满足地方的一些要求,比如武汉市的《执行工程建设标准及强制性条文等疑难问题解答(2021年版)》中对此有提及。
笔者不认同此观点。
假若按此“以人为本”的逻辑,地下停车场更应该算是“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所”,且停车场更应该采用可燃气体探测装置并安装防爆灯具。
又比如一些丙类车间,是不是也得全部采用可燃气体探测装置并安装防爆灯具??
三、排风机是否采用防爆风机
1、《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH/T 3004-2011中第7.13条:柴油发电机室通风系统的通风机及电机应为防爆型,并应直接连接。
2、《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011第21.6.4条第4款:油泵房的通风机及电动机应为防爆式,并应直接连接。
小结:柴油发电机室的风机,与锅炉房的风机类似,虽不是爆炸危险环境,但考虑泄漏时需要通过风机排出,故在暖通方面要求其为防爆风机。锅炉房的风机要求见《锅炉房设计标准》GB 50041-2020第15.3.7条。
四、排风机是否需要为事故风机
1、《大中型火力发电厂设计规范》GB50660-2011有两条提到。
2、《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020中10.2.5条(强条)
3、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015中6.4.7条
小结:柴发室需要机械排风机,且为事故风机。需要在室内外分别设置电气开关。
五、柴油发电机的启动方式
六、是否接入电容补偿
1、文章《应急柴油发电机供电系统不应接入电容器无功自动补偿装置》,电气工程应用,2015年。吴英煜,李秀兰
核心观点为:不应接入。
2、文章《自备柴油发电机要不要加电容器无功补偿问题浅析》,电气工程应用,唐继东。
观点为:同意文章1的观点。但特殊情况下(容量大或长期运行),可以考虑适量补偿,但功率因数不能太高。且运行时,不可先投电容器。
3、建筑电气论坛中接受度比较高:2个观点
观点1:对于发动机,特别是应急发电机,是在紧急情况下才使用的,负荷大小不确定,使用时间不会超过2小时(备用的发电机除外),一般情况下是不采用力率补偿。 |
观点2:柴油发电机,容量小,其无功功率小,变化大,集中补偿很难实现补偿的适配切换;另外,一旦出现过补偿,发电机输出电压上飘过压,出现灾难性后果。所以,可以采用不补偿或末端就地补偿方式。 |
小结:一般情况下,柴油发电机是在紧急情况下使用,负荷大小不确定,使用时间也不会特别长,故一般情况下不采用无功补偿。
对于可能长时间使用的柴油发电机,可以考虑无功补偿,或在大型设备处进行就地无功补偿。(个人理解:比如海上、山里等柴发作为备用电源较长时间运行的地方)
七、储油间设置问题
1、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
2、《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P138页
八、油量及时间的折算问题
1、《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P147页
以400kW的机组为例,按8小时考虑备用时间,其耗油量按109.3L/h*8h=874.4L=0.874m3。考虑到不会完全满载,配备的0.75m3的储油箱基本可以满足其8小时运行。
2、《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P148/149页
对于康明斯发电机,其400kW备用负载时耗油量为107L/h,基本与威尔信柴发的耗油量一致。
对于509kW的柴油发电机,其备用负载时耗油量为137L/h,其耗油量按137L/h*8h=1096L=1.096m3。考虑到不会完全满载,配备的1m3的储油箱基本可以满足其8小时运行。
也可以理解为一个储油间,其最大的储油量1m3,可以满足500kW的机组运行8个小时。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 618 人订阅
阅读下一篇
无取向和取向硅钢的常化生产工艺知识点:电工钢常化工艺 硅钢是一种软磁材料, 是磁性材料中用量最大的一种合金材料。根据产品中晶粒的排列方向性分为晶粒取向硅钢和晶粒无取向硅钢 高牌号和高效无取向硅钢和高磁感取向硅钢为达到所需的晶粒织构及磁性能,在生产过程中必须经过常化处理。 一、无取向硅钢常化生产工艺: 1、带钢经过预热无氧化段,加热至1000℃; 2、辐射管加热段、加热/冷却段、均热段都作为均热段,进行常化处理;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板文章很好,很实用!
回复 举报
文章很好,很实用!
回复 举报