工程设计中,有哪些建筑构件可以作为防止火灾水平蔓延的有效措施?今天我们就来捋一捋。
首先来认识一下防火构件中的F4组合:【防火墙】、【防火隔墙】、【防火门、窗】和【防火卷帘】。
01.
防火墙
本节涉及条文:6.1.1~6.1.7
2.1.12
概念
防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
适用部位
同一建筑内,不同防火分区之间;建筑与建筑之间。
防火墙能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效地限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙一侧而不蔓延到另一侧。
耐火极限
3.00h:用于绝大多数建筑;
4.00h:甲、乙类厂房;甲、乙、丙类仓库;
布置要求
上天入地
防火墙自身需要具备足够的稳定性,有较强的抗侧压或侧拉性能,保证其任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,墙体不会倒塌。
这是防火墙构造的本质要求,是确保防火墙自身结构安全的基本规定,是与防火隔墙的本质区别。
? 应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重构件上;框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙。
? 从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层;
构造方式
位置 |
构造情况 |
备注 |
屋顶 |
? 屋顶承重结构和屋面板 耐火极限满足以下条件时,其防火墙可不高出屋面: ①高层厂房(仓库)≥1.00h ②其他建筑≥0.50h |
不满足①②条件时,其防火墙应高出屋面0.5m以上 |
|
||
? 屋顶天窗 当天窗端面为可燃性墙体,且与防火墙横截面中心线水平距离<4.0m时,应采取防止火灾蔓延的措施。 |
防止火灾蔓延的措施举例: ·防火墙高出屋面 ·设不可开启或火灾时能自行关闭的乙级防火窗 |
|
|
||
外墙 |
? 外墙为难燃或可燃性墙体时: ①防火墙应凸出墙外表面0.4m以上 且 ②防火墙两侧外墙均为宽度≥2m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙耐火极限。 |
|
|
||
? 外墙为不燃性墙体时: ①可不凸出墙外表面+紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘水平距离≥2m; |
设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限 |
|
|
||
内转角 |
? 不宜设在建筑内转角处 |
确需设置时,内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘水平距离≥4m; 采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限; |
|
||
墙体 开洞 |
①严禁穿可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 |
其他管道不宜穿过防火墙; 确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料; |
|
|
|
②不应设置排气道 |
|
|
③不应开设门、窗、洞口 |
确需开设时,不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗; |
|
|
|
知识点:防火构件知识