(1)屋顶的功能与设计要求
屋顶结构要求;
屋顶保温隔热要求;
屋顶防排水要求;
屋顶美观要求
(2)屋面的组成与形式
屋顶主要由屋面和支承结构所组成。
屋顶的支承结构一般有平面结构和空间结构之分。
(3)屋面的分类与常用坡度
①平屋顶:2%~5%;结构找坡不应小于3%
②坡屋顶:10%以上(金属板屋面≥10%,各种瓦屋面≥20%,平瓦屋面常用50%)
③卷材屋面的坡度不宜大于25%,否则应时应该采取固定和防止滑落措施。
④卷材防水屋面天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超200mm,天沟、檐沟不得流经变形缝和防火墙。
⑤蓄水屋面坡度为0.5%,架空隔热屋面坡度不宜大于5%。
⑥屋面虹吸雨水排水系统0.5%。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
各类屋顶常用坡度范围
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
4.2平屋顶构造
平屋顶防排水构造
1)排水沟造
卷材防水、涂料防水平屋面坡度2%-3% (不上人),18-2%(上人)
2)排水方式
①有组织排水:外排水(外檐沟排水、女儿墙内檐沟排水),内排水(适用于大面积、多跨、高层及有特殊要求的平屋顶)。
②无组织排水:外檐自由落水,适用于低层和与雨水较少地区
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
平屋顶外挑檐沟排水形式(上图)
平屋顶内檐沟排水和内排水形式(下图)
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
3)屋面排水坡度形成
①结构找坡(搁置坡度、撑坡):荷载轻, 施工简便,造价低,不需另加找坡层;室内不设吊顶时顶面稍有倾斜;房屋平面凹凸变化时,应另加局部垫坡。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
②材料找坡(垫置坡度、填坡):屋顶结构可以水平搁置;坡度不宜过大,避免
徒增材料和荷载;也可以用保温材料来找坡。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
③屋面虹吸雨水排水系统:排水坡度0.5%,大大减少雨水立管的数量。适用于雨水较多的大型公建。
4)平屋顶檐口部位的形式与构造
①女儿墙高度(从屋面板上表面算起):上人≥1300mm;不上人≥800mm。
②女儿墙高度超出抗震设计规范中的限值时,应该有锚固措施将下部构造柱升至女儿墙顶,形成锚固柱,屋顶构造柱最大间距3.9m。
③女儿墙厚度:砖墙与下部墙身等同且≥240mm;现浇混凝土墙一般为10mm。
④屋顶防水卷材遇有女儿墙时,将材沿女儿墙上卷,泛水高度≥250mm。
⑤女儿墙的材料为普通砖、粘土砖、加气混凝土砌块时,女儿墙顶部应做现浇
压顶,压顶宽度应超出墙厚约60m,并做成内低外高。压顶内配筋,相当于圈粱。
卷材防水屋面(以堵为主)
1)基本构造层次
基本构造层次(由下至上):顶棚层——结构层——找平层——结合层——防水层——保护层;
辅助层次:保温层、隔热层、隔蒸汽层、找坡层等。
2)结构层
①一般采用现浇钢筋混凝土楼板
②采用预制钢筋混凝土楼板时,应采用细石混凝土灌缝,强度等级≥c20,且内掺微膨胀剂。
③当板缝大于40mm时,缝内设置构造钢筋。
3)找平层
①一般采用20mm的1: 3水泥砂浆,也可用1: 8沥青砂浆。
②找平层应留出分隔缝,缝宽20mm,内填塞密封材料。纵横最大间距为6m。
③分隔缝应设在板缝接缝处,并单面粘贴或干铺一层宽约200~300mm的附加卷材。
4)结合层:在基层和卷层之间形成一层胶质薄膜,使卷材与基层胶结牢固。
5)卷材防水层
①分类:沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。
②卷材屋面坡度不小于25%。
③卷材防水层在与突出屋面结构构件的连接处应作出圆弧。
④卷材铺设方向:
屋面坡度<3%,平行屋脊铺贴;
屋面坡度3%~15%,平行或垂直屋脊铺贴;
屋面坡度>15%或者屋面容易受到震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺铺贴;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴,平行屋脊铺贴。
⑤卷材防水层上有重物或者基层变性较大时,应采用空铺法、点铺法或者条粘法。但在距离屋面周边800mm内应该满贴,卷材与卷材之间的搭接也应该满贴。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
6)保护层
一般用浅色涂料层、铝箔、20mm水泥砂浆、30mm吸水混凝土、块材。
7)水落口
内径不得小于75mm,一根水落管的屋面最大汇水面积不宜小于200㎡;按距离确定雨水管的数量,有外檐沟时,应≤24m,无外檐沟时,≤15m;屋面使用的雨水管、雨水斗应用UPVC材料。
8)泛水
用水泥砂浆在转角处出弧形或45°斜面;防水卷材贴至垂直墙面至少250mm;一般在节点转角部位加铺一层防水卷材的附加层。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
9) PVC 防水卷材
良好的低温柔韧性(-30° 无裂绞)和耐根系渗透(屋顶绿化的防水层),以及抗穿孔性和耐压性(上人屋顶平台)的特点;彩色PVC 卷材外露特点在屋面做成广告图案;厚度1.2mm, 1.5mm,2.0mm。
涂料防水屋面
1)基本构造层次
顶棚层——结构层——找平层——结合层——防水层——(隔离层——)保护层
2)结构层
①一般要求是现浇钢筋混凝土楼板
②采用预制钢筋混凝土楼板,应采用稀释混凝土灌缝,强度等级≥C20,当板缝宽度大于40mm时,缝内应设置构造钢筋,板缝应进行柔性处理。
③平屋面宜采用结构找坡,采用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。
④屋面排水坡度,结构找坡宜为3%,材料找坡宜为2%。
3)找平层
①沿找平层分隔缝增设带胎体增强材料的空铺附加层,其宽度为100mm。
②找平层应设分隔缝,缝宽为20mm,分隔缝应设在板的支撑处,其间距≤6m,分割缝应填密封材料。转角处应抹成圆弧形,半径不宜小于50mm。
4)涂料防水层
①水泥基涂料、合成高分子涂料、高聚物改性沥青防水涂料、沥青基防水涂料等。
②防水涂料应该分层分遍涂布。
③当屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青基防水涂料和成膜时间过长的防水涂料。
5)保护层
细砂、云母、浅色涂料、蛭石、20mm水泥砂浆、块材。
6)隔离层
当使用水泥砂浆或块材时,应在防水涂料与保护层之间设置隔离层。水泥砂
浆保护厚度不宜小于20mm。
7)水落口部位
水落口周围与屋面交接处,应做密封处理,并加铺两层有胎体增强材料
的附加层,涂料伸入水落口深度≥50mm。
8)泛水构造
直接将涂料防水层涂至女儿墙的压顶下,泛水处增铺一道带胎体增强材料的附加层。不设凹槽,压顶也应做防水处理。
9)涂料防水屋面在天沟、檐沟与屋面交接处的部位宜设置附加层或空铺附加层。
10)自由落水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
4.3坡屋顶构造
坡屋顶系排水坡度较大,坡度一般在20%以上,分为双坡、四坡及其他形式。
双坡顶(悬山和硬山)和四坡顶
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
坡屋顶组成形式:承重结构、屋面
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
屋面材料:平瓦、弧形瓦、波形瓦
坡屋顶结构体系
屋顶结构体系根据支撑结构不同分为檩式、椽式和板式三类支撑结构系统。
檩式:
1)以檩条作为屋面主要支撑结构、上面用屋面板或者椽子作为屋面的承重基层。
2)檫条间距为700-900mm;当屋面板与檩条之间采用椽子时,檩条间距可适当放宽1.0-1.5m。
3)檩条的搁置方式有墙承式、屋顶支撑式、梁架支撑式
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
椽式:
1)以椽架为主小间距布置的屋面承重方式
2)椽架的间距一般400-1200mm
3)特点是间距小,用料少,有利于房间的灵活排列。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
板式 屋面板铺瓦构造形式有三种:
木瓦挂条、草泥窝瓦、砂浆贴瓦
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
平瓦屋顶
①平瓦屋面坡度-般在 20%以上,大于50%时,应采取加固措施。
②平瓦屋面应在基层上面先铺设一层防水卷材,其搭接宽度不宜小于100mm,并用顺水条将卷材压钉在基层上;顺水条间距宜为500mm,再在顺水条上铺设挂瓦条。
③彩色水泥瓦尺寸: 235*385*15mm
④平瓦可采用在基层上设置草泥的方法铺设,草泥厚度宜为30~50mm。
⑤坡屋顶房屋的檐口构造形式分:纵墙檐口和山墙檐口。
纵墙檐口分为:挑檐檐口和包檐檐口。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
山墙檐口分为:山墙挑檐和山墙封檐。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
⑥平瓦屋面瓦片挑出封檐板或伸入天沟,檐沟的长度宜为50 70mm。
⑦泛水:烟囱与屋面的交接处在泛水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各30mm。
4.4屋面隔热构造
1)架空隔热屋面:架空隔热层高度180~300mm,屋面较高时,风道中阻力增加,采用较高的架空层;屋面坡度较小时,进出风口之间温差大,也采用较高的架空层。架空隔热屋面的坡度≤5%;当屋面跨度>10m时,设置通风屋脊;架空板与女儿墙的距离≥250mm;
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
2)蓄水隔热屋面:蓄水深度一般为150~200mm,其屋面坡度≤0.5%;当屋面较大时,蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每边的边长≤10m;当蓄水屋面长度超过40m时,还应在横向设置一道伸缩缝;在蓄水屋面上要求将防水层高度高出溢水口100mm。
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
3)种植隔热屋面:防水层合理使用年限≥15年,采用≥2道防水层,最上层防水层必须采用耐穿刺材料,泛水防水层高出溢水口100mm,坡度≤50%,当坡度≥20%时采用防滑措施;
图源 建筑构造 同济大学出版社 颜宏亮 编 ISBN 978-7-5608-4356-8
4)坡屋面的隔热:利用顶棚设置通风的间层,利用山墙设置通风口或在坡屋面上开设苕虎天窗等方式,带走通风间层中多余的热量,达到降温隔热的目的。
知识点:屋顶构造设计要求
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 187 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳