土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 流量计直管段要求 -规范

流量计直管段要求 -规范

发布于:2023-03-19 08:26:19 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]

正确地选择安装地点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。不同流量计所要求的前后直管段长度是不一样的。
一、自动化仪表工程施工及验收规范

一、《自动化仪表工程施工及验收规范》-GB50093-2013中对流量计上下游直管段的通常要求如下:

质量流量计---无要求;

转子流量计---上游不小于 0~5倍管径,下游无要求;

靶式流量计---上游不小于5倍管径,下游不小于3倍管径;

涡轮流量计---上游不小于5~20 倍管径,下游不小于3~10倍管径;

涡街流量计---上游不小于10~40倍管径,下游不小于5倍管径;

电磁流量计---上游不小于5~10倍管径,下游不小于0~5倍管径;

超声波流量计---上游不小于10~50倍管径,下游不小于5倍管径;

容积式流量计---无要求;

孔板---上游不小于5~80倍管径,下游不小于2~8倍管径;

喷嘴---上游不小于5~80倍管径,下游不小于4倍管径;

文丘里管、弯管、楔形管---上游不小于5~30倍管径,下游不小于4倍管径;

均速管---上游不小于3~25倍管径,下游不小于2~4倍管径
二、流量计安装点的要求

1、若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

2、若流量计安装点上游在同一平面内有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

3、若流量计安装点上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

4、若流量计安装点上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
三、特别注意:

1、涡街流量计安装点上游较近处若安装有阀门,不断地开关阀门对流量计的使用寿命影响极大,极易对流量计造成永久性的损坏。

2、流量计尽量避免在架空的且较长的管道上安装,因为流量计的下垂非常容易造成流量计与法兰处的密封泄漏,如果不得已要安装时,必须在流量计上下游2D处设置管道紧固装置。

3、质量流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:

1)对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。

2)对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。

3)流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。

4)要避免强电磁场对流量计造成干扰,流量计附近不能有大电机等干扰源。

5)同型号的质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。

6)注意将流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。

7)流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。

4、转子流量计必须安装在介质流向自下向上的、无振动的垂直管道上。安装时要保证流量计前应有不小于5倍管子内径的直管段,且不小于300mm;

5、当被量介质中含有固体悬浮物时,靶式流量计需要水平安装。靶式流量计安装在垂直管道上时,液体流向宜由下而上。靶式流量计口端前直管段长度不应小于5倍管子内径,出口端后的直管段长度不应小于3倍管子内径。

《自动化仪表工程施工及验收规范》-GB50093-2013流量安装规范

6.5.1节流件的安装应符合下列要求:

1 安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤,并应按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸。

2 安装前应进行清洗,清洗时不应损伤节流件。

3 流件必须在管道吹洗后安装。

4 节流件的安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。

5 在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当有排泄孔流体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正上方;流体为气体或蒸气时,排泄孔的位置应在管道的正下方。

6 环室上有“十”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致。

7 节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差应为1

8 安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁。

9 节流件应与管道或夹持件同轴,其轴线与上、下游管道轴线之间的不同轴线误差应符合下式的规定:0.0025D (6.5.1)es0.1+2.3p

式中:ex——轴线误差

D————管道内径;

β——工作状态下节流件的内径与管道内径之比。

6.5.2 差压计或差压变送器正负压室与测量管道的连接应正确,引压管倾斜方向、坡度和隔离器、冷凝器、沉降器、集气器的安装,均应符合设计文件的规定。

6.5.3 转子流量计应安装在无振动的管道上,其中心线与铅垂线间的夹角不应超过2°,垂直安装时被测流体流向应自下而上,上游直管段长度不宜小于管子直径的2倍。

6.5.4  靶式流量计靶的中心应与管道轴线同心,靶面应迎着流向且与管道轴线垂直,上、下游直管段长度应符合设计文件的规定。

6.5.5 涡轮流量计信号线应使用屏蔽线,上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定,前置放大器与变送器间的距离不宜大于3m。

6.5.6 涡街流量计信号线应使用屏蔽线,上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定,放大器与流量计分开安装时,放大器与流量计的距离不应超过20m。

6.5.7  电磁流量计的安装应符合下列规定:

1 流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。

2 在垂直的管道上安装时,被测流体的流向应自下而上,在水平的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

3 流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件的规定。

6.5.8 椭圆齿轮流量计的刻度盘面应处于垂直平面内。椭圆齿轮流量计和腰轮流量计在垂直管道上安装时,管道内流体流向应自下而上。

6.5.9  超声波流量计上、下游直管段长度应符合设计文件的规定。对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内。被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层。

6.5.10 均速管流量计的安装应符合下列规定:

1 总压测孔应迎着流向,其角度偏差不应大于3°。

2 检测杆应通过并垂直于管道中心线,其偏离中心的偏差、与轴线不垂直的偏差均不应大于3°。

3 流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    各种流量计如何正确安装,资料对其进行了总结,值得大家学习

    2023-03-19 08:27:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

环保法规

返回版块

1360 条内容 · 83 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆空压机开关机操作的注意事项

一、开机前注意事项:1、检查三相电源,确认正常。2、打开机器门锁,观察空压机油位,此时油位不能低于低位,否则需要补充冷却液到正常位置。3、打开控制器电源,观察液晶显示屏上有无异常显示。显示“设备已停机”,表示正常。4、打开空压机出口阀门。5、以上检查无误后,可按下空压机启动按键,即(ON)按键,空压机即可正常工作。二、运转注意事项:1、开机后,要观察空压机运转3~5分钟。观察有无异常响声及振动、有无泄漏油、气等,否则应立即停机检查。

回帖成功

经验值 +10