土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室隔油设备设计要点

地下室隔油设备设计要点

发布于:2023-03-28 11:29:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

  我们中国人的饮食习惯,烹调一般以煎炸炒为主,每年使用大量食用油,而废弃食用油脂排放量是消费总量的25%~30%。

  尤其是公共食堂的含食用油脂的污水排入下水道时,随着水温下降,污水携带的油脂颗粒便开始凝固,并附着在管壁上,逐渐缩小管道断面,最后完全堵塞管道。造成污水横流的事故,影响人们正常生产生活。

    除油装置同时具有收集油脂的功能,对废弃油脂进行回收利用,可作为化工原料、生物柴油等的原料。因此建筑内隔油池隔油设备的设计能够实现变废为宝,又能改善环境。但是地下室的隔油设备设计往往忽略很多要点……

 最近在某医院项目设计中,地下室作为厨房餐厅使用,厨房排水成为一个突出的问题,联想以往见过不少失败的案例,本次设计方案中提出了一系列解决方案。

图片

  

的计算的要求

   1 排水流量应按设计秒流量计算;

    2 含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;

      v=Q/A;A--为隔油池有效断面面积;v--流速;
    3 含食用油污水在池内停留时间不得小于10min;

  根据这个要求可以计算有效容积V>Qt;(t>10min)

    4 人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%;
    5 隔油池应设在厨房室外排出管上;
    6 隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;
    7 隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。

其次根据以上要求,可以对隔油池进行计算

  1. 设计秒流量Q(L/S)的计算

图片

  a按营业餐厅取值为1.50.

注意:当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。

2.隔油池有效容积的计算:

V=Q*t*60

t--污水在池内停留时间不得小于10min。

V--有效容积指隔油池出口管管底标高以下的池容积。

V1>=0.25V

V1--存油部分的容积,即出水挡板下端至水面油水分离室的容积,人工除油的隔油池内部分的容积不得小于该池有效容积的25%。

3.隔油池有效过水断面面积A:

A=Q/v

v--污水在隔油池里的流速,得大于0.005m/s;

4.隔油池长度L:

L=V/A

5.隔油池宽度b:

b=A/h

h--隔油池有效水深,即隔油池出水管管底到池底的距离,得小于0.6m。

图片


关于成品隔油设备

若选用成品隔油设备,计算就简单多了,隔油器具有拦截残渣、分离油水的功能,可按含油污水的设计秒流量直接选用即可。

  由于隔油器为成品,隔油器内设置固体残渣拦截、油水分离装置,隔油器的容积比隔油池的容积小、除油效果好,故隔油器可设置于室内。

  现行行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T 295中明确规定,隔油器适用于处理水量小于或等于55m3/h,动(植)物油油脂含量小于或等于500mg/L的水质,水温及环境温度大于或等于5℃的餐饮废水的除油处理。

  《隔油提升一体化设备》CJ/T 410中规定,隔油提升一体化设备适用于处理水量小于或等于70m3/h,动(植)物油油脂含量小于或等于300mg/L的水质,水温及环境温度大于或等于5℃的餐饮废水的除油处理。

图片

  隔油设施应优先选用成品隔油装置,并应符合下列规定:
    1 成品隔油装置应符合现行行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T 295、《隔油提升一体化设备》CJ/T 410的规定;
    2 按照排水设计秒流量选用隔油装置的处理水量;
    3 含油废水水温及环境温度不得小于5℃;
    4 当仅设一套隔油器时应设置超越管,超越管管径应与进水管管径相同;
    5 隔油器的通气管应单独接至室外;
   6 隔油器设置在设备间时,设备间应有通风排气装置,且换气次数不宜小于8次/h;
    7 隔油设备间应设冲洗水嘴和地面排水设施。

根据以上设计要求,本次设计项目为某医院地下厨房,平面图如下:

图片

本次方案设计如下:

  1. 地下室设置隔油器设备间;

  2. 设备间内设置设备坑,因此要为楼梯预留空间,同时也要考虑设备之间的间距。

  3. 设备间内设置排风;

  4. 预留地面冲洗水;

  5. 地面设置排水设施;

  6. 为了解决设备维修时不影响使用,隔油器设置两座,这样也解决了无法设置跨越管的难题;

  7. 隔油器均设置通气管,接至室外结合景观升出地面以上2米高。

  8. 设备型号的选择,计算污水设计秒流量,一般厨房均为后期厂家深化,因此前期可适当放大估算。

方案布置如下示例:

图片

知识点:地下室隔油设备设计要点

地下室人防设计要点