隔油池的计算的要求:
1 排水流量应按设计秒流量计算;
2 含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;
v=Q/A;A--为隔油池有效断面面积;v--流速;
3 含食用油污水在池内停留时间不得小于10min;
根据这个要求可以计算有效容积V>Qt;(t>10min)
4 人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%;
5 隔油池应设在厨房室外排出管上;
6 隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;
7 隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。
其次根据以上要求,可以对隔油池进行计算:
设计秒流量Q(L/S)的计算:
a按营业餐厅取值为1.50.
注意:当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
2.隔油池有效容积的计算:
V=Q*t*60
t--污水在池内停留时间不得小于10min。
V--有效容积指隔油池出口管管底标高以下的池容积。
V1>=0.25V
V1--存油部分的容积,即出水挡板下端至水面油水分离室的容积,人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
3.隔油池有效过水断面面积A:
A=Q/v
v--污水在隔油池里的流速,不得大于0.005m/s;
4.隔油池长度L:
L=V/A
5.隔油池宽度b:
b=A/h
h--隔油池有效水深,即隔油池出水管管底到池底的距离,不得小于0.6m。
关于成品隔油设备
若选用成品隔油设备,计算就简单多了,隔油器具有拦截残渣、分离油水的功能,可按含油污水的设计秒流量直接选用即可。
由于隔油器为成品,隔油器内设置固体残渣拦截、油水分离装置,隔油器的容积比隔油池的容积小、除油效果好,故隔油器可设置于室内。
现行行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T 295中明确规定,隔油器适用于处理水量小于或等于55m3/h,动(植)物油油脂含量小于或等于500mg/L的水质,水温及环境温度大于或等于5℃的餐饮废水的除油处理。
《隔油提升一体化设备》CJ/T 410中规定,隔油提升一体化设备适用于处理水量小于或等于70m3/h,动(植)物油油脂含量小于或等于300mg/L的水质,水温及环境温度大于或等于5℃的餐饮废水的除油处理。
隔油设施应优先选用成品隔油装置,并应符合下列规定:
1 成品隔油装置应符合现行行业标准《餐饮废水隔油器》CJ/T 295、《隔油提升一体化设备》CJ/T 410的规定;
2 按照排水设计秒流量选用隔油装置的处理水量;
3 含油废水水温及环境温度不得小于5℃;
4 当仅设一套隔油器时应设置超越管,超越管管径应与进水管管径相同;
5 隔油器的通气管应单独接至室外;
6 隔油器设置在设备间时,设备间应有通风排气装置,且换气次数不宜小于8次/h;
7 隔油设备间应设冲洗水嘴和地面排水设施。
根据以上设计要求,本次设计项目为某医院地下厨房,平面图如下:
本次方案设计如下:
地下室设置隔油器设备间;
设备间内设置设备坑,因此要为楼梯预留空间,同时也要考虑设备之间的间距。
设备间内设置排风;
预留地面冲洗水;
地面设置排水设施;
为了解决设备维修时不影响使用,隔油器设置两座,这样也解决了无法设置跨越管的难题;
隔油器均设置通气管,接至室外结合景观升出地面以上2米高。
设备型号的选择,计算污水设计秒流量,一般厨房均为后期厂家深化,因此前期可适当放大估算。
方案布置如下示例: