土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于地暖施工工艺很全面的要点及质量通病解析

关于地暖施工工艺很全面的要点及质量通病解析

发布于:2023-05-04 11:43:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
01.
 
地暖系统的组成  

供暖系统是当室内温度低于室外的空气温度时,为了维持室内所需要的温度,必须向室内供给相应的热量,这种向室内供给热量的工程设备系统。
简单来说供暖系统的组成就是: 热源+输热管道+散热设备。    
 

 

集中供暖系统:  

热源和散热设备分别设置,热源通过热媒管道         热量 输送到各个房间和建筑物的供热系统,称为集中供暖系统。     地暖就属于集中供暖系统。  

 

集中供暖系统是     南方是最为常见的供暖系统, 一般是一户业主、一栋建筑或者建筑群设置一个热源点,每个用户都使用这个热源点的热源。

地暖的常见形式:地暖按照热媒介的不同,主要可以分为 水暖和电暖两类。  

水暖系统: 水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。

 
水暖铺设△

电暖系统:     以发热电缆为发热体, 用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,     再配上智能温控器系统,最终达到供暖目的。  

 

地暖和水暖有本质的区别,电暖的原理比水暖更加简单,除了原理不同以外,其他的     构造做法,设计要求,工艺流程以及注意事项都是一模一样的。  

02.  
地暖施工过程  

1、     施工准备
 

(1)施工图设计文件准备

① 设计说明; 
② 楼栋内供暖系统和加热部件平面布置图; 
③ 温控装置及相关管线布置图, 当采用集中控制系统时,应提供相关控制系 统布线图; 
④ 供电系统图及相关管线平面图。

(2)技术准备

①计算出房间总热负荷及加热电缆总供电功率;
②确定加热电缆品牌、 规格 (线功率)、 总长度、 工作电压、 工作温度等 技术数据; 
③确定加热电缆布置图; 
④确定绝热材料的类型、 导热系数、 密度、 规格及厚度; 
⑤确定采用的温控措施和温控器形式, 及其电控系统的工作电压、 工作电流 等技术数据和条件, 当采用集中控制系统时, 应说明控制要求和原理; 
⑥确定地暖施工的节点图; 
⑦确定大面积地暖施工空间的伸缩缝设置

确定电缆型号:  

 

①发热电缆:ECflex-18T丹佛斯双导电缆,出厂合格证明、 检验报告及所附带 的说明书等技术文件应齐全。
②保温层:20mm厚、B2级挤塑板
③反射层:铝箔无纺布反射膜 
④固 定:Φ4mm @ 100*100钢性丝网,尼龙扎带 ⑤温控器:DEVlreg Touch智能电子温控器    
 

(3)绘制不同区域布置图

 
图中标明电缆的敷设间距、加热电缆回路 的敷设长度。

(4)绘制地暖施工的节点图

 

一般电地暖包含:绝热层、电缆层、填充层、面层。在     湿区地暖 还会有     两层防水层 。    
 

 

 

在设置地面伸缩缝时,要将地暖电缆布置图、家具布置图、地坪饰面图(地铺图)放在一起,不仅考虑伸缩缝的功能性,还要兼顾面层装饰的美观。

 

2、     绝热层施工
 

(1)铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物,边角交接面根部应平直且无积灰现象;
(2)绝热层材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料,且厚度不宜小于 10mm(规范),天津四季采 用20mm挤塑板;应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于 10mm; 
(3)侧面绝热层应从辐射面绝热层的上边缘做到填充层的上边缘;交接部位应有可靠的固定措 施,侧面绝热层与辐射面绝热层应连接严密。

 

3、     反射膜铺设  

在绝热层上面一般会铺设一层铝箔反射膜,反射膜之间要采取搭接方式,禁止裸露保温层。

 

4、     电缆铺设  

加热电缆下应铺设金属网,并应符合下列规定:   
金属网网眼不应大于 100mm* 100mm ,金属直径不应小于1. 0mm。

 

 

加热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设。加热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于 10mm 。敷设前应对照施工图纸核定型号,并应检查外观质量。

 

加热电缆热线之间的最大间距不宜超过300mm, 且 不应小于50mm;距离外墙内表面不得小于100mm, 与内墙最近的电缆与墙面距离宜为200mm~300mm。    
 


 

施工过程中,加热电缆间有搭接时,严禁电缆通电  

每个房间宜独立设置加热电缆回路。当房间所需供热功率和加热电缆总长 度超过产品规格中单根加热电缆的最大总功率或总长度时, 应将电缆分设 成两个或多个独立回路。 
每个回路加热电缆的最大总功率或总长度应考虑 下列因素确定:

  • 不宜超过所选温控器的最大额定工作电流; 
  • 不应超过产品规格限制。

 

5、     填充层施工
 

填充层施工前应具备下列条件:

(1)加热电缆经电阻检测和绝缘“性能检测合格”; (2)侧面绝热层和填充层伸缩缝已安装完毕; 
(3) 温控器的安装盒、加热电缆冷线穿管已经布置完毕; 
(4)通过隐蔽工程验收。

 

6、     面层铺贴  

(1)考虑石材受热,暗裂纹会开裂,建议石材做背胶、背网处理; 
(2)石材、瓷砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸 缩缝,伸缩缝从填充层上边缘做到高出面层上表面10mm-20mm,面层敷设完毕后,裁去多余部分。

 

7、     地暖调试  

(1)考虑到升温速度对石材和室内木饰面、乳胶漆等有影响,升温速度不宜过快,建议5℃/日;
(2)升温温度最好不要超过25℃,否则乳胶漆、木饰面容易开裂。

03.  
地暖导致的地面开裂及预防措施  

1、 开裂     原因分析  

 

(1)材料方面

石材品质不合格,本身的     暗裂纹太多 ,受外力自然开裂,或者石材的板幅过大     ( 超过800*800mm) ,且 未做加强处理。

 

(2)地暖施工方面    
 

地暖的工作原理,简单的可以理解为     提升地面的温度形成热辐射面, 通过辐射面以     辐射 和     对流 的传热方式 向室内供暖的方式。    
 

 

我们以混凝土填充式水地暖为例:    
 

 

如常规的:     填充层厚度不足、未设置伸缩缝、钢筋网片设置不合理、绝热层(保温板)抗压强度不够、粘 结强度不符合要求,养护不到位等……  这些因素最后都会导致地暖上铺设的石材开裂。

(3)人为原因

由于在使用过程中,急速的升温而导致填充层开裂(急速升温可以理解为人为操作原因和导热材料原因)

 
地暖温控器系统△

2、     预防开裂措施  

(1)使用的石材、粘结剂、保温板等材料需符合要求,产品合格后方可使用;

 

(2) 石材板幅超过800*800mm的应采用加强处理,如背胶处理,如抗折强度 <7MPa时采用背胶背网 处理;或者采用麻石条粘结加固;    
 

 
石材背胶背网处理△    
 

 
石材后面麻石条粘结加固△

(3)     填充层厚度3~5cm,设10*10 低碳钢丝网片与供暖管绑扎,每隔10m 设贯通伸缩缝; 石材留1mm 自然缝,     采用柔性填缝剂填缝, 并在墙、柱四周预留10mm 以上的伸缩缝。

 

(4)地暖防水使用聚氨酯防水涂料,JS 防水涂料需测试合格后使用;    
 

 

(5)石材铺贴后应做好成品保护,3 天内禁止上人;后期使用中应避免湿水拖地;    
 

 
(6)地暖使用初次升温按每天升温5℃,每次升温1℃执行。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 博格达
    博格达 沙发

    感谢楼主分享,对水地暖和电地暖的施工进行详细的介绍,同时对防止表面瓷砖开裂也进行了方法介绍。

    2023-05-15 12:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • luochongchong
    luochongchong 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2023-05-09 09:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

增加循环泵改善地暖循环,请高手看看有什么不对的

家里是二层复式房子,一二楼温度差别较大,就安装了二个循环泵(原来在二楼有一个,又在一楼增加了一个),如图所示。请高手看看有什么不对的。谢谢。

回帖成功

经验值 +10