土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 喷淋管道工程监理重点

喷淋管道工程监理重点

发布于:2023-05-11 08:42:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

 

喷淋管道是用于建筑物扑灭火灾的管道,与消防管道相比具有动作迅速、灭火能力强等特点。在管道施工过程中,专业监理应侧重以下工作。

1.材料进场检测

喷淋管道用的各种阀门要按10%的比例抽查,做严密性试验,试验时间不少于15?min,以不渗、不漏为合格。其他材料如水流指示器、报警阀及烟感探测器等均要有检测合格报告、合格证等质量证明文件,严禁不合格产品用于喷淋管道工程。

2.设备安装措施

喷淋泵的坐标、标高及与相邻泵的相对位置均应准确无误,与泵相连的吸水管和出水管要有一定坡度,预防“窝气”现象。水泵的进水管和出水管上均应安装调节阀门,以利启动或检修。泵的出水管应安装交逆止阀,预防系统突然停电对电机造成的伤害。

3.管道安装方案

施工方案要包括下列内容:施工工具、施工工艺及方法、质量保证措施,与土建、电工各专业的穿插作业,达到的质量验收标准等。力求落实到每个人,实现真正的岗位责任制。施工中,管道变径应合理,不允许有突然缩径和死弯,最大限度减小阻力,以保证其流量和流速稳定。其次,管道开支管时要合理,开口处应距过梁或暗柱300?mm,以便焊接或丝扣连接。管道吊架间距要满足称重荷载要求,且在支管末端安装固定支架,以防支管纵向晃动。水压试验压力不低于1.4?MPa,稳压24?h,压力降不超过0.02?MPa,以不渗、不漏为合格。

4.精心设备调试

喷淋泵在试运行时不得有振动、异响和过度发热等现象,电机温度在允许范围内波动,若温度过高应立刻查明原因,予以处理后再进行调试。信号阀应动作灵敏、反应迅速。泵的手动与自动切换要可靠。确定房间编号与相关火灾点后,输入操作中心电脑,以便准确、及时报警。电工专业需配合,以实现强弱电的自动切换。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星级酒店自动扶梯移位后扶梯开洞位置确定

  1.已安装扶梯位置变动 某在建星级酒店土建完成后,因使用功能改变,导致首层上二层的两台自动扶梯移动位置变动(图1)。  图1 扶梯位置变动示意 扶梯设计图纸要求如图2,3所示。 

回帖成功

经验值 +10