我国南方软土地区地下水丰富,易导致地铁明挖车站地下连续墙转角幅施工时出现坍塌现象,从开挖情况得知该部位均有剔凿痕迹,露筋漏水现象明显。本文通过调查研究,总结出一些控制措施,以解决这一难题。
1 工程概况
苏州轨道交通6号线土建施工项目VI-TS-07标段含两站两区间,分别为徐家浜站、中新大道西站(含代建7号线车站)、苏州大学站~徐家浜站盾构区间、徐家浜站~中新大道西站盾构区间。
徐家浜站长152.6?m,标准段宽20.7?m,站台宽12?m,车站主体围护结构为地下连续墙,共54幅,其中转角幅15幅,均为L形幅。
6号线中新大道西站长305.68?m,标准段宽21.3?m,站台宽14?m;7号线中新大道西站长160?m,标准段宽21.3?m,站台宽14?m,车站主体围护均采用地下连续墙,共178幅,其中转角幅28幅,均为L形幅。 转角幅位置如图1、图2所示。
图1 徐家浜站转角幅位置示意(计算机截图)
图2 中新大道西站转角幅位置示意
(计算机截图)
因地下连续墙转角幅均为L形幅,成槽机需抓 4次才能完成槽段,由于多次扰动基坑内土方阳角,该处槽段易坍塌;遇松散地层或软土地层,阳角更难成形,如图3所示。
图3 转角幅阳角易坍塌原因示意(数字为成槽机抓土次数)
2 问题调查
地下连续墙施工时,通过超声波检测成槽质量,转角幅共完成15幅,每幅检查3点,共45点,其中合格点34点,不合格点11点,合格率为75.56%。调查结果表明,主要缺陷为成槽坍塌,占72.73%。
3 原因分析
经分析,造成成槽坍塌的主要原因有3个,分别为泥浆性能不稳定、吊装过程中钢筋笼底触碰侧壁和工序衔接时间过长。
3.1 泥浆性能不稳定
经核查泥浆性能存在以下问题:(1)泥浆箱数量足够2个槽段使用,但部分泥浆箱空置,箱内无泥浆,且新浆发酵时间不足24?h;(2)泥浆棚内膨润土存储量少于1倍槽段(图4);(3)经检测循环泥浆密度偏低,实测为1.03~1.05,实测粘度为15~20?s。
图4 泥浆储量检查
3.2 钢筋笼底打弯不到位
经检查,有超过50%的地下连续墙钢筋笼底部打弯不到位,钢筋笼下放过程中底部易刮伤槽壁(图5)。
图5 笼底打弯不到位
3.3 钢筋笼分节对接时间长
经核查,70%钢筋笼分节对接的时间均超过3?h(图6)。
图6 钢筋笼对接
4 解决方案
针对上3个主要因素制订解决方案。 通过实施上述对策,经超声波检测,转角幅坍塌现象得到明显改善,合格率提高至93.33%。具体槽壁超声波检测如图7所示。
图7??槽壁超声波检测结果(计算机截图)
5 技术经济效益
本工程由于转角幅成槽合格率由75.56%提高到93.33%,按施工10幅转角幅,每幅按3个点计算,经折算共5.331点,按每个点节省10?m3混凝土,产生的经济效益达62?361.5元。上述解决方案已在全线推广,维护了企业形象,增强了企业在长三角地区市场的影响力。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.09 万条内容 · 674 人订阅
阅读下一篇
古建筑物爆破振动影响监测|爆破振动监测|爆破测振设备|爆破振动检测|爆破第三方检测机构一、保护物 古迹是古代留传下来的建筑物名胜古迹,由于历史原因古迹的保护面临种种严峻的挑战,古建筑物修建年代久远,抗震能力相对较差。在古建筑物附近爆破施工时,应重点监测爆破振动对建筑物的影响,采用仪器设备在爆破时对古建筑物进行监测,通过监测数据调整爆破参数,控制爆破振动质点速度,将爆破振动效应小化,在监测爆破振动的同时,还应对其它工业振动进行监测,是保护古建筑物安全的重要手段。 二、监测依据 《爆破安全规程》(GB6722-2014)