一、防火窗的定义和使用场所

防火窗是在一定时间内,能满足耐火完整性、隔热性等要求的窗。能起隔离烟气和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所:

1. 在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。

2. 在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。

3. 避难层、避难间的外窗。


二、防火窗的分类  

1. 防火窗按使用功能可分为固定式防火窗和活动式防火窗。

   固定式防火窗( D )       活动式防火窗( H

2. 按其窗框和窗扇框架的主要材料分为钢质防火窗( GFC )、木质防火窗( MFC )、钢木质复合防火窗( GMFC ),其中钢质防火窗的应用最为广泛。

3. 按耐火性能,防火窗包括隔热防火窗和非隔热防火窗,并可分为多个耐火等级;

隔热防火窗( A 类)是指在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。非隔热防火窗( C 类)是指在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗。在消防工程师学习过程中,主要用到的是甲级 (1.5h) 、乙级 (1.0h) 防火窗。


三、防火窗的型号

防火窗的型号依次由产品名称、规格、使用功能、耐火等级等部分组成。 例如: 1. 防火窗的型号为 MFC 0909-D-A1.00 ( 乙级 ) ,表示木质防火窗,洞口标志宽度为 900mm 使用功能为固定式,耐火等级为 A1. 00 ( 乙级 )

2. 防火窗的型号为 GFC- 1521-H-C2.00 ,表示钢质防火窗,洞口标志宽度为 1500mm ,标志高度为 2100mm 使用功能为活动式,耐火等级为 C2.00


四、防火窗部件检查

钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于 600mm


五、活动式防火窗的控制

1 、手动控制启闭功能。

2 、易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能,在( 74 ± 0.5 )℃的温度下,温控释放装置 1min 内应能动作。温控释放装置动作后,活动式防火窗应在 60s 内自动关闭。

3. 窗扇的启闭控制方式可以附加电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。


六、重要考点  

1. 与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的 10kV 及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。

2. 设置在防火墙和要求耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙上的窗应为甲级防火窗。

3. 下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求:

1 )歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗;

2 )设置在避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗;

3 )其他要求耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙上的窗。

4. 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m ;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

5. 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m ;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。