客房新风系统的设计,通常采用水平分层系统、垂直系统及垂直与水分层相结合的系统。
①、水平分层系统即每层设一个或多个(在标准客房水平距离超过80m 时)新风系统,相应每层设一间(或多间)新风机房。设计时按该层计算的新风量选择新风机组,经处理后的新风通过设在本层走道吊顶内的送风干管及客房分支管送入该层的每一间客房。这种形式多用于无技术层的多层或小高层酒店建筑的客房。每层新风系统的数量应根据业主或酒店管理公司对客房走道吊顶高度的要求来确定,注意风系统作用半径不应过大。
②、垂直系统通常将客房的新风机组集中设在其上、下技术层(或避难层机房)内。经处理后的新风通过设在技术层(或避难层机房)的送风干管分送到设在各个客房内的垂直立管中。然后再由每层的水平分支管送人客房及其走道内。每个新风系统连接的立管数不宜太多。按照防火规范要求,空调和通风系统竖向不宜超过5层,竖向风管应设在管井内。
③、当技术层与客房层之间另设有其他功能的公共空间,且客房走道的结构梁高不超过350mm时,客房的新风可采用垂直与水平分层相结合系统。即客房新风机组集中设在技术层(或避难层机房)或其他空调机房内,处理后的新风通过总立管垂直送入每个层面,经设于客房走道吊顶内的水平风管分送到每一间客房和走道内。与水平分层系统相比,每个楼层不必再设新风机房;与垂直系统相比,可取消分散于各个客房内的垂直立管。总新风立管宜在客房标准层内居中位置。
水平分层系统使用灵活,运行经济,方便淡季和特殊使用要求的控制,同时能较好的配合客房定期维护保养或更新室内装修需要。且万一某一台新风机组发生故障,其影响范围相对较小。但这种新风系统的机房面积会相对有所增加。
酒店建筑通常在客房层与其公用配套服务层之间设有技术层,在总高超过100m的超高层酒店中设有避难层。那么,酒店客房配置垂直新风系统是较合适的选择。新风机组集中设在技术层或避难层内,可提高客房层的有效使用面积。同时,由于取消了客房层走道吊顶内的水平新风管,有效提高了走道吊顶净高,或者可降低建筑层高。为保证各个客房的新风分配,宜在新风支管设定风量阀。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 202 人订阅
阅读下一篇
超市主要的制冷设备需求在我国,超市应用以小型冷库为主,一般冷库容量不超过200m3。 冷藏库:大型超市一般有配备冷库需求,超市冷库以组合式冷库为主。超市冷库使用习惯比较特殊,有使用频率高,进出人员多,等特点。区别于土建冷库。超市组合式冷库应从设计、安装和运维等不同的方面考虑热负荷系数,在我国,超市应用以小型冷库以20m3到60m3为主。随着我国海鲜和速冻产品零售量的逐年增加,中大型超市配备组合式冷库逐渐成为一种趋势。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,好东西。不错不错
回复 举报