近日,珠海市住建局发布《关于加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项的通知》,其中指出: 板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋进行满扎处理。
各区(功能区)、鹤洲新区筹备组住房城乡建设主管部门,市建设工程质量监测站、各区建设工程质量监督机构,各建设、设计、施工、监理单位:
为强化我市混凝土结构工程监管,保障混凝土结构承载力和耐久性,现就加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项通知如下:
一、加强设计交底
开工前,建设单位组织设计等单位进行设计交底,明确各不同部位的钢筋保护层厚度要求,并对《混凝土钢筋保护层厚度确认表》(详见附件1)进行确认。
二、加强构造措施
(一)板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋进行满扎处理。
(二)制定专项施工方案并严格落实。方案应明确点垫块的材质、数量、间距和固定方式,保证钢筋的定位偏差符合国家现行有关标准的规定。
三、加强过程管理
施工、监理单位应加强对地下室梁底、卫生间板底、边梁等薄弱部位的工序质量管理,配备专人和自检仪器及时自检。上述薄弱部位在各层的自检中,每一类型的薄弱部位均应不少于构件数的2%且不少于3个构件。自检发现问题应通过正常程序处理至闭合,同时应有纠正措施避免同类问题重复出现。自检结果应进行统计并填写《钢筋保护层自检统计表》(详见附件2),该项内容纳入主体验收检查资料。
本通知自发文之日起执行。
附件:
1.混凝土钢筋保护层厚度确认表
2.钢筋保护层自检统计表
珠海市住房和城乡建设局
2023年4月14日
附件1:混凝土钢筋保护层厚度确认表
注:1.《地下工程防水技术规范》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 2.地下室、卫生间宜按二a类。
附件2:钢筋保护层自检统计表
注:1.以单位工程进行统计,地下室单独进行统计。 2.自检部位必须包含地下室梁底、卫生间板底、卫生间梁底板底、边梁等。
①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
筏板满扎
墙板钢筋满扎
当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 140 人订阅
阅读下一篇
《危大工程专项施工方案专家论证管理办法(征求意见稿)》为健全房屋市政工程安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,有效防范房屋市政工程生产安全事故,我司组织起草了《危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家论证管理办法(征求意见稿)》(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位或个人请于2023年7月10日前,通过以下方式提出反馈意见: 1.电子邮箱:aqc@mohurd.gov.cn(请提供签字盖章扫描件和同版本可编辑文档)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳