1、垂直于高层钢结构表面的风荷载,包括主要承重结构与围护结构的风荷载标准值,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定来计算。
2、对于高度大于30米并且高宽比大于1.5的高层钢结构,可以考虑风压脉动对结构发生顺风向振动的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期可以按结构动力学来计算。
3、对圆形截面结构,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定校核横风向振动(旋涡脱落)。而对非圆形截面结构,横风向振动的等效风荷载可以通过空气弹性模型的风洞试验确定,也可以参考有关资料确定。
4、基本风压应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。对特别重要与有特殊要求的高层钢结构,重现期可取100年,其他高层钢结构的基本风压重现期可以与设计使用年限一致。
5、当多栋高层钢结构相互间距较近时,应考虑风力相互干扰的群体效应。一般可将单栋高层钢结构的体形系数乘以相互干扰增大系数,该系数可以参考相似条件的试验资料来确定,必要时可以通过风洞试验与数值技术确定。
6、当风荷载为结构设计的控制水平荷载时,高度大于150米并且体形规则的高层钢结构可以进行风洞试验确定其风荷载,高度大于200米与高度大于150米并且体形复杂的高层钢结构可以进行风洞试验确定其风荷载。当风荷载不是结构设计的控制水平荷载时,高度大于200米的高层钢结构可以进行风洞试验确定其风荷载,高度大于150米并且体形复杂的高层钢结构可以进行风洞试验确定其风荷载。