1、材料准备



管控要点


1.管材、底盒品牌满足合同要求,管材表面及内壁光滑,不应有裂痕,毛刺。厚度符合规范要求。

2.指定专用硬质PVC胶粘剂,胶粘剂应与电工专用PVC管配套。

3.钢制接线盒外观应干净,无脏污,无划伤,无毛刺锐边。钢管直接头,厚度符合验收质量标准,表面光滑,无毛刺,镀锌层完好。

4.接地线采用软心铜导线,接地管卡为配套供货。

5.混凝土竖墙内底盒位置预埋苯板,苯板体积略大于底盒,便于后期安装。

线盒固定前,用盒接头和内锁母固定在盒子上,然后用专用冒头将关口处封堵,用塑料或泡沫等将盒子口堵好、用胶带粘好,封堵层数应大于等于4层。


2、确定管、盒位置



管控要点


1.仔细审图,严格按照图纸要求确定管盒位置。

2.顶板类在模板上画出线盒位置线。

3.墙面类用盒尺和水平仪确定线盒位置并在钢筋上标记。(定位时考虑保护层厚度和建筑做法)。

参照施工图进行复核,确定线盒定位、线管走向是否与图纸一致。


3、固定线盒



管控要点


1.为避免线盒及线管内流入灰浆,造成堵管现象,固定前封堵好线管口,线盒内加锯末或黄沙等填充物并用胶带封堵严实。

2.顶板上预留线盒采用十字交叉法将底盒固定在精确定位处。并确保盒体无松动。

3.竖墙上线盒位置将苯板固定在钢筋笼上,苯板体积应大于底盒。

4.灯盒应该安装在房间或功能分区的中心。

5.同一室内的底盒标高差≤10mm。

并排插座开关推荐采用连体底盒。

4、敷设管路



管控要点


1.管路必须敷设在钢筋网内侧和上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。

2.管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉。

3.布管完成后,用扎丝绑扎在钢筋的底板筋上。管口必须封堵严密。

4.向上的管路在引出位置应用钢筋固定,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。敷设管线交叉不能多于3层。

5.弯曲半径不小于管外径的六倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。

6.离表面的净距不小于15mm,并列的管子间应留有间隙。

7.砼结构内电管暗敷出梁、楼面偏差≤30mm。绑扎过程中应要用2-3股绑扎丝。

绑扎点距离应≤500mm,管的直接处与绑扎点间距应≤15mm。管与盒的接头处与绑扎点间距应≤10mm。


5、管路连接、切断、弯曲



管控要点

1.管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂,粘接时保持1min不移位。

2.管路与箱盒的连接:使用配套的盒接头和胶粘剂并用配套的锁母固定(pvc)。

3.管路切断的过程中不能使切断的管口发生变形(pvc)钢管则必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐,不能出现斜口。

4.直径在32mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,直径在32mm以上的管路使用热煨法。

5.管口锉光滑、平整,接头应牢固紧密。套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍。弯曲半径不小于管外径的6倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。

6.管路切断处,切口平顺,无毛刺。

镀锌钢管连接处胶带缠绕圈数不少于4圈。


6、跨接地线



管控要点


1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地线卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线。

2.暗埋工程中JDG管与管紧定螺钉无需做跨接。

3.导线截面积不小于4mm2。

使用与镀锌钢管配套的专业接地线卡。

全部回复(0 )