土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求新建10kV电缆线路对现状10kV架空线路电杆,不满足规范要求安全净距的解决措施

求新建10kV电缆线路对现状10kV架空线路电杆,不满足规范要求安全净距的解决措施



          需要新建一段10kV电缆线路,此路径上有现状10kV架空线路,新建电缆线路采取穿保护管直埋敷设。由于空间有限,新建电缆线路路径距现状10kV架空线路电杆最大净距离为1m,根据GB50289-2016_城市工程管线综合规划规范要求,电力管线距地上杆柱(≤35kV)最小安全距离为2m。现在规划局要求出具详细的保护措施论证方案,此种情况应采取什么保护措施,从哪些方面论证?

全部回答(2 )

  • 阿巅2019

    非常感谢楼主的无私奉献,很好的资料

    2023-07-25 23:20:25 来自 PC 评论 举报
  • kolapika

    不满足安全净距,想想别的方法,修改电缆敷设路径、敷设方式

    2023-07-17 15:31:17 来自 PC 评论 举报