正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
静压选大300Pa没问题的,因为系统阻力不变,实际风量会变大,通过变频器调节HZ,降低风量就行了,你说的导致噪音大,实际应为风速变大的噪声。另风管风速尽量控制在8米左右,系统中应有消声器。
来自 土木在线APP
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 438 人订阅
阅读下一篇
本人净化小妹一枚,愁的半夜实在睡不着,接了一单净化的活,厂家为了节省成本盗用了我的参数自己选购的舒适性定频空调,由于压头选大了,导致厂里的噪音特别大,现在非得让我帮他解决问题,不然就不给我结钱。求求哪位大神帮忙想想办法,实在没招了,跑了五六趟了,皮带轮换过了,风机也更换过了还是没有效果,原来计划是400的压强,他们自行选择的700的压强,大了足足300!还有什么办法能解决噪音大的情况
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句静压选大300Pa没问题的,因为系统阻力不变,实际风量会变大,通过变频器调节HZ,降低风量就行了,你说的导致噪音大,实际应为风速变大的噪声。另风管风速尽量控制在8米左右,系统中应有消声器。
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报