变压器的日常巡检


保证变压器正常运行需要定期巡检,巡检时应注意以下两方面:


温度


变压器能正常运行温度是一个重要的指标。正常运行温度范围一般为50℃至100℃ ,干式变压器温度在140℃内运行都没有问题,因为F级绝缘绝缘系统温度等级为 155℃。温度异常时应及时分析查找原因。


声音

变压器正常运行时,声音是均匀的电流声音。如发现声音异常,声音明显增大或 者存在局部放电响声,应该立即找出原因、采取措施。


变压器的停电保养


1、检查前的倒闸操作、安全防护、安全警示

a、断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。

b、断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。

c、高低压侧验电、放电、挂设接地线

2、设备检查、除尘清洁


温控仪 

a、温控仪如有不显示现象,请首先检查保险丝是否熔断,若熔断用 同规格保险丝更换。b、擦拭温控仪灰尘,重新紧固温控仪控制回路的连接螺丝。


6.2.2   风机 

紧固风机电源联接螺丝,紧固风机固定螺栓。用清洁的压缩空气 或氧气吹扫风机各部分。 


线圈 

用清洁的压缩空气或氧气吹扫线圈表面、线圈内部、线圈与铁芯 之间的灰尘和异物(注意:不可用潮湿的物体擦拭变压器本体,以免 降低绝缘水平)。用扳手锁紧线圈垫块上的顶紧螺栓。

铁芯

用清洁的压缩空气或氧气吹扫铁芯、夹件表面和各缝隙。铁芯和 夹件表面涂层如有破损,采用同色油漆(丙烯酸油漆)修补。对夹件 螺栓,拉板螺栓、车架连接螺栓进行复紧。 

电气联接  

检查各链接螺母有无松动痕迹(红点标记有无错位)对于电气联接处的紧固螺栓,推荐使用扭距扳手进行复紧。

利用停电进行维修更换故障设备配件

3 、检查后

a 、检查变压器室及变压器有无遗留工具,核对进入变压器之前和变压器后的工具及材料清单,确认无误。

b、拆除挂设的接地线及相应的防护标识

c 、 相应的送电倒闸操作

全部回复(0 )