土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁底混凝土被装修的破坏,怎么修补

梁底混凝土被装修的破坏,梁底箍筋全部露出,隐约能看到梁底纵筋,什么方法处理简单安全。现场工人说梁的钢筋全部完好,只是梁底混凝土被凿了一部分。下面图片中圈注的两根梁就是被破坏的梁

怎么处理简单又安全,清理混凝土表面,支模,再用高一个等级的微膨胀混凝土浇筑修复可以吗?

原结构平面图.jpg

全部回答(3 )

  • tt-dd

    重新支模采用高强度环氧灌浆料(强度定级不低于C40)在梁侧面开喇叭口压力浇注

    2023-08-10 16:59:10 来自 PC 评论 举报
  • tt-ljq

    小范围的话简单补回就好

    2023-08-10 16:24:10 来自 PC 评论 举报